HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

방폭 인증

2019-05-27View Original

Thread Content

기존의 케이블식 부유식 스위치(6.7m, 3단계 알람)는 비방폭형이며, 최근 제3자 안전 점검 결과 이 부유식 레벨 스위치에는 방폭 기능이 필요하다고 판단되었습니다. 방안 1: 방폭 기능이 있는 부유식 스위치로 교체하기 (예산을 초과하며, 회사의 작업 절차가 너무 복잡함)
방안 2: 부유식 스위치의 연선 부분을 방폭형 연결 박스로 대체하는 것. 이 경우 부유식 스위치는 방폭 인증을 받지 못함. 어떤 대가님께서든 도와주셔서, 방안 2가 실현 가능한지 판단해 주실 수 있을까요? 방폭 인증을 받은 부유식 레벨 스위치의 경우, 인증 과정에서 부유체 부분도 함께 인증받아야 하나요?
Reply #22019-05-27
방안 2라도 연결 부분을 방폭 접속함에 넣는다 해도 일부 연선은 접속함 외부에 남게 되겠죠. 완전히 방폭 처리하기는 불가능한 것 같습니다
Reply #32019-05-27
방안 1로 하죠..방안 2는 실현 불가능합니다
Reply #42019-05-27
방안 1밖에 없어요. 누구도 남의 제품에 폭발 방지 인증을 해주지 않을 거예요.
Reply #52019-05-27
방안 2로는 어떻게 전부 분리해낼 수 있겠어요.황아마도 할 수 없어요. 부력 스위치는 별로 비싸지 않아요. PS: 먼저 방폭구역인지 확인하세요. PPS: 부력공의 공체에는 방폭이라는 개념이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.