Thread Content
계측용 공기가 없을 경우, 스크루 압축기에서 나오는 압축 공기를 계측용 공기로 사용해도 될까요?
괜찮아요. 다만 앞으로 고장이나 문제가 조금 더 많아지고, 점검도 조금 더 필요해질 거예요
20510 계기 공급 기준 규정을 확인해 보세요.이건 그대로는 사용할 수 없어요.
현지의 대기 상황에 따라 다르지만, 압축 공기에는 일반적으로 미량의 수분이 포함되어 있습니다. 이를 처리하지 않으면 후단 장비에 수분이 유입되거나 겨울철에 결빙이 발생하는 문제가 생길 수 있습니다
임시로 사용할 수 있습니다.오래 안 돼. 3층 답변 참조
계측용 공기가 없으면 질소로 대체할 수 있습니다.압축 공기를 사용하는 것은 절대 안 됩니다. 물을 함유한 공기가 포지셔너 내부로 들어가면 회로판과 노즐에 심각한 손상이 가기 때문입니다.
안 됩니다. 직접 압축된 공기는 건조기를 통해 수분이 제거되지 않았으므로, 장비가 손상될 수 있습니다
안 됩니다. 만약 가능하다면 압력계용 공기 공급원이라는 것 자체가 필요 없어질 테고, 그냥 압축공기를 그대로 사용하면 되겠죠. 회사가 굳이 일부러 압력계용 공기를 만들어낼 리가 없어요 하는하. 게다가 압력계용 공기 공급원은 계측 분야에서 매우 중요한 요소입니다!대충해선 안 돼.모두가 온갖 방법을 동원해서 그것을 처리하려 하는데, 넌 정말이지 그냥 아예 처리하지도 않다니 하하하, 정말 안 되겠어!겨울에 기온이 이슬점보다 낮으면, 직접적인 피해가 발생합니다.그때가 되면 아마 대규모로 조절밸브의 제어 기능이 마비될 것이고, 그 결과는,,,
계측용 공기는 청정도 기준을 충족해야 하며, 자세한 사항은 계측용 공기 공급 규격을 참조하십시오
사용은 가능하지만, 장기간 사용하는 것은 피하는 것이 좋습니다.계측용 압축공기란 말 그대로 압축공기이지만, 수분, 오일, 불순물 등과 같은 이물질 함량이 일반 압축공기보다 낮은 품질의 공기를 말합니다.계측기는 제어 부품이므로 처리된 압축 공기를 사용하는 것이 권장되며, 압축 공기에 수분이나 기타 불순물이 섞여 있으면 계측기가 손상될 수 있습니다.
일시적으로 사용한다면 그다지 문제가 되지 않습니다.장기적인 조치로는 사용을 권장하지 않습니다.계측용 공기는 필터링 및 냉각 건조 처리를 거친 것으로, 일반적으로 습도가 -40도 이하여야 합니다. 일반 압축공기는 이러한 요건을 충족할 수 없어, 배관과 조절밸브의 내부 부품들에 부식을 유발합니다.겨울에는 파이프라인에 물이 남아 있거나 얼어붙어, 계측기를 사용할 수 없게 됩니다.
계측용 공기가 없으면, 압축공기로 대신할 수 있나요? 화장실이 없으면, 배변은 어떻게 하죠? :lol
압축 공기, 그 작은 용기 전체가 방수 및 제습 기능을 하는 거 아닌가요? 그게 바로 계측용 가스 아닌가요?
단시간이라면 가능합니다. 주로 계기의 요구사항을 보고 이슬점을 분석하는데, 차이가 그리 크지 않으면 됩니다
가능합니다. 하지만 필터링이 필요해요. 공기에는 수분이 포함되어 있으니, 공기 필터를 추가해 주세요
건조 및 정화 조치를 추가하면 될 것 같습니다. 건조 및 정화 조치를 취하지 않으면 응결수(겨울에는 결빙으로 인한 막힘 발생 가능), 오일 축적, 먼지 축적은 물론 부식과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 압축 공기와 계측용 공기의 품질은 매우 다릅니다.
탈유, 탈수, 버퍼 탱크 등의 장비가 필요하며, 계측용 공기는 반드시 깨끗한 압축공기를 사용해야 합니다.