Thread Content
가연성 유독 가스 신호를 PLC에 직접 연결할 수 있나요? PLC에는 가연성 유독 가스 신호를 받을 수 있는 별도의 카드가 있나요?
방금 만든 프로젝트에 독성 물질이 들어가서 그대로 PLC로 들어갔어요. 그렇지 않으면 다른 제어 시스템이 없을 거예요.
PLC에 독성 경보 신호를 전담으로 받을 별도의 AI 카드를 설치해야 하나요?
가연성 가스 경보기 신호는 일반적으로 독립적인 경보 시스템에 연결되어, 별도의 음향·광학 경보기를 통해 알람이 울립니다.조건이 되지 않는다면, 적어도 독립적인 터미널 배선과 PLC의 독립적인 AI 카드를 사용해야 합니다.
이러한 행위는 이미 기존 규정을 위반하고 있습니다.
우선 당신이 말한 이 부분의 가연성 유독 신호는 순수한 경보 신호인가요?그렇다면 독립적인 시스템을 사용해야 하며, 공정 제어 시스템과 공유해서는 안 됩니다. 화재 안전 연동 보호에 참여할 경우, SIL 등급 문제를 고려해야 합니다. 구체적인 문제는 구체적으로 분석한다.흔한 것은 첫 번째입니다
규격 GB50493-2009의 5.3.2조를 참조하십시오;규격 SY6503-2016 6.3.2조.
GB50493의 5.3.2를 공부했습니다.네 번째 것만 기억한 것을 용서해 주세요.
PLC를 연결할 수 없으며, 반드시 독립적인 가스 검출 경보 컨트롤러를 연결해야 합니다. 현재의 규격은 GB50493-2009를 참조하면 되지만, 이 규격은 올해나 내년에 업데이트될 가능성이 있습니다. 따라서 새로운 버전의 초안을 참고하여 설계하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 건설이 완료된 후에도 계속해서 수정 작업을 해야 할 수도 있습니다.
위의 답변은 그만두자. 여러분은 모든 것이 고급스러운 석화 프로젝트라고 생각하는데, 여러분의 설계 방식대로라면 회사는 며칠 안에 망해버릴 거다.큰 디자인 회사라 해도 기껏해야 독립형 카드에 불과해요.
현재 검토 담당자들은 가연성 유독 가스의 경우 별도의 시스템인 GDS를 구축해야 한다고 명확히 요구하고 있습니다. 만약 그러한 시스템이 없다면, SIS 시스템과 통합하여 사용하는 것도 당분간은 받아들여질 수 있습니다. 하지만 가연성 유독 가스를 DCS나 생산용 PLC에 연결하는 것은 허용되지 않으며, 이 경우 시정이 요구됩니다. 지역에 따라 차이가 있을 수 있습니다
안전감독총국 2014년 제116호 문서 참조, 단순히 감시 및 경보만인 경우.PLC는 문제없어요.독립적이기만 하면 돼요
역시 너희 쪽 사람들이 대단하다, 하는 말 그대로가 법규가 되다니.
여러분 쪽 사람들은 법을 공부해 보길 권합니다. 어떤 법이 어떤 것을 규제하는지, 법규들 사이에 충돌이 있을 경우 어떤 법을 따라야 하는지 살펴보세요.
조언해 주세요. 안전감독총국의 2014년 116호 문건은 어느 것과 충돌하나요?그럼 어느 것을 실행하나요? 반만 말하지 마.
GB50493 5.3.2 제4항에 따르면, 가연성이 있거나 독성이 있는 물질들도 생산 공정 제어 시스템과 함께 설계될 수 있습니다.
제 의견을 말씀드리자면: 1. 50493은 국가 표준이긴 하지만 2009년 버전입니다.규격에는 독립적으로 사용할 수 있으며 BPCS에 연동할 수 있다고 명시되어 있습니다. 2. 총국이 2014년에 발표한 116호 문서에서는 독립을 요구했으며, 그 시기는 2014년입니다.(하지만 총국의 요구사항이 명확하지 않아, SIL 인증 요건이 포함된 것으로 오해될 수 있습니다.) 3. 50493 신버전은 이미 심사를 위해 제출되었으며, 문제가 없다면 올해 하반기에 출시될 예정입니다. 신버전의 심사용 자료의 주요 내용은 이미 확인했습니다.제 위의 답변과 동일합니다.
덧붙여서, GB50770의 2.1.7 조항의 용어 설명을 보면, 프로세스 알람은 BPCS와 SIS 사이에 위치하는 보호 계층임을 알 수 있습니다.BPCS에 들어가는 것은 그다지 적절하지 않습니다
화학 산업의 지침이 다른 산업에도 적용될 수 있을까요?앞으로는 규정이 더 엄격해지기보다는 더 전문화될 것 같습니다.