BPCS의 제어 및 안전 연동 시스템의 보호가 동일한 공정 변수에 의해 제어될 경우, 제어밸브는 공용으로 사용해서는 안 됩니다. 이 문장은 다음과 같이 이해해야 할까요? DCS와 SIS에 각각 하나씩 있는 검출 소자로 차단 밸브를 제어하는 것은 공용할 수 없는 것인가, 아니면 하나의 DCS와 SIS가 공유하는 변수로 하나의 차단 밸브를 제어하는 것인가? 단지 하나의 차단 밸브만 사용해서는 안 되는 것인가??, 대신을 구합니다~~~
Reply #22024-05-13
밸브는 공용으로 사용하는 것이 적절하지 않으며, 검출 변수는 하나일 수 있습니다. 일반적으로 신호는 SIS 캐비닛으로 전송되고, 세이프가드는 DCS에 신호를 전달합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.