현장 헤더와 유리판 모두 액위가 없다고 표시되고, DCS는 1%라고 표시됩니다. 이 1%는 어떻게 제거하나요?.
Reply #22019-06-02
공정은 꼭 해야 하는데, 이건 옮길 수 있나요?
Reply #32019-06-02
상위기가 1%를 총살해버렸어.
Reply #42019-06-03
계측기는 하위 기기이고, DCS는 상위 기기입니다. 계측기 값은 0이며, DCS 값은 0이 아닌 1%입니다. 아마도 이것은 DCS 카드의 문제로, 값이 과다하게 상승한 것 같습니다!그러니 DCS를 0으로 설정하는 게 가장 간단해요. 또한, 복잡한 경우에는 계측기의 출력 신호를 1%만 줄여서 어떻게든 맞춰야 합니다. :lol 그냥 형식상으로라도, 집권당과 **의 호소에 따라 절약형 사회를 만든다면, 가장 간단한 방법을 택하는 것이 바로 당의 좋은 자녀가 되는 길이겠죠... :lol
Reply #52019-06-03
먼저 4-20mA 신호를 측정해 보고, 현장 값과의 편차가 크지 않다면 DCS에서 소신호 제거를 수행합니다. 만약 DCS와의 편차도 크지 않다면 현장에서 소신호 제거를 하거나 4-20mA 신호를 보정합니다
Reply #62019-06-15
액위 측정 계기의 출력이 4mA보다 크면 이동시키거나, 제로로 조절합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.