다이어프램 압력계의 가열 문제

2019-06-03View Original

Thread Content

수세탑의 다이아프램 압력 변환기도 가열이 필요한가요?사양서에 적혀 있는 고점도 실리콘 오일(-10~200℃)을 보니, 북쪽의 야외 환경에서 -10℃ 이하가 되면 고점도 실리콘 오일이 얼어붙는 건가요?그러니까 반드시 가열을 해야 하나요?일반적인 저압 증기라면, 그 압력으로 증기를 동반 가열점까지 밀어올릴 수 있을까요?
Reply #22019-06-03
1. 실리콘 오일은 신경 쓰지 말고, 트랜스미터의 작동 온도 요구사항을 확인하세요. 만약 그 조건을 충족할 수 없다면 단열 또는 가열 조치를 취해야 합니다. 2. 겨울철에 센서의 다이어프램 플랜지가 있는 위치의 온도와, 센서와 다이어프램 플랜지 사이의 거리를 확인합니다.장비 매체의 온도를 이용해 가열할 수 있다면 겨울에도 보온이 가능하지만, 그렇지 않다면 가열 장치가 필요합니다.
Reply #32019-06-03
필요하다면 시장에 이런 계측기 보온 케이스가 있습니다.
Reply #42019-06-03
실리콘 오일 외에 다른 매질도 주입할 수 있나요?예를 들어 주변 온도가 -30℃이지만, 내부에 채워진 매체의 응고점이 -30보다 낮다면, 보온 처리를 하지 않아도 되는 걸까요?(압력 측정용 플랜지 연결관이 매우 짧고, 장비의 외부 전체가 단열 처리되어 있다고 가정함)
Reply #52019-06-03
실리콘 오일은 합성물의 일종으로, 필요에 따라 다양한 사용 온도, 점도, 윤활성, 내노화성, 절연성, 습윤성 등의 특성을 조절할 수 있습니다.그래서 선택할 수 있는 모델이 많습니다. 계기에 실리콘 오일을 사용하는 것은 주로 그 안정성 때문으로, 다양한 조건에서 변질되지 않습니다. 다른 매체를 주입하는 것도 이론상으로는 불가능한 것은 아니지만, 요구 사항을 충족시킬 수 있는 경우는 많지 않습니다(예를 들어, 플루오로오일을 사용하면 계측기가 250℃ 이상의 매체에도 접촉할 수 있습니다).계기 충전액은 변질되지 않아야 할 뿐만 아니라, 기화되어서도 안 되고, 압축되어서도 안 되며, 열팽창 계수도 너무 크면 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.