모터의 피드백 신호는 어떻게 계측기 캐비닛으로 들어가나요?
Reply #22019-06-04
피드백 신호선에 원하지 않는 전압이 있는지 확인해 보세요. 있다면 릴레이를 사용해 분리할 수 있습니다
Reply #32019-06-04
전기 2차 회로도의 접점을 가져옵니다.접점을 계측기 시스템에 연결하고 릴레이를 추가합니다.
Reply #42019-07-28
교류 접촉기나 전기 드로어 캐비닛 등은 어떤 경우든 분리가 필요합니다.
Reply #52019-07-28
리레이, 또는 세이프가드 절연, 인클로저 내 IO 카드
Reply #62019-07-29
스위칭 신호(드라이 컨택트, 레벨 신호), 입력 릴레이 절연;아날로그 신호(4~20mA)에 절연 게이트 추가.
Reply #72019-08-17
모터의 상태 신호 또는 고장 신호는 전기 쪽에서 오는 DI 단자를 릴레이에 연결하는 것입니다(즉, 2핵선을 릴레이에 연결하는 것이며, 전기 쪽은 220V의 전압이 있으므로 절연 처리가 필요합니다. 반드시 건식 접점을 사용해야 합니다. 즉, 전기 쪽에서 오는 선에는 전압이 없고, 단지 열리거나 닫히는 형태입니다). 모터의 전류 크기 신호는 전기 부서에서 전달되는 4-20mA의 전류 신호로, 해당 세이프가드에 연결됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.