이 게시글은 마지막으로 오목칼 대협님이 2019-6-6 15:11에 수정했습니다. 독립형 안전 계측 시스템이란 무엇인가요?무엇이 진정한 독립인가?SIS 시스템이 DCS 시스템용 프로토콜을 통해 데이터를 전송하거나 SIS 계기를 DCS에 분배하는 경우, SIS 시스템은 여전히 독립적인 시스템인가요? 참고할 수 있는 규격이나 표준을 알려주십시오. “부는 이미 준비되어 있습니다”
독립형은 DCS와 독립적이며, 현장 계측기와 논리 연산기는 DCS와 공유할 수 없습니다.
독립이란 별도의 SIS 시스템을 구축하여 I/O 포인트를 DCS와 공유하지 않지만, 상태는 공유할 수 있다는 것을 의미합니다
독립적인 안전 계측 시스템인 SIL2 이상의 경우, 현장에 있는 장비들을 공유할 수 없습니다. 일반적으로 SIS의 안전 연동 신호와 DCS의 모니터링 신호를 동시에 사용해야 하는 경우, SIS의 신호를 통신을 통해 DCS로 전달합니다. 하지만 DCS는 신호만 읽을 수 있을 뿐, 신호를 조작할 수는 없습니다. 모든 조작은 여전히 SIS가 담당하므로, 이는 독립적인 계측 시스템으로 간주됩니다. 조절용 밸브와 같이 공유되는 현장 장비의 경우, DCS는 조절 역할을 하지만 차단 기능은 SIS가 담당합니다. 또한 SIS의 작동 수준은 조절 기능보다 높아야 합니다. 즉, SIS가 신호를 보내면 DCS의 조절 기능은 작동하지 않고 비활성화됩니다. 따라서 모든 안전 기능은 여전히 독립적입니다.
GB50770을 확인해 보세요.。5~8장을 중점적으로 보세요.원하는 답이 있어요.
구체적인 규범은 없습니다.하지만 일부 기업은 상황에 따라 내부 규정을 정합니다. 안전 시스템의 신뢰성은 다양한 평가와 계산을 통해 확보됩니다. 예를 들어, GBT 21109(IEC61511) ‘공정 산업 분야의 안전 계측 시스템의 기능 안전’에서는 통신 인터페이스에 대해 다음과 같이 규정하고 있습니다. 일부 기업들(중국 석유화학그룹, 중국 석유공사의 자회사 등)은 DCS가 SIS에 영향을 미칠지 여부를 명확히 알지 못하거나, 충분한 평가 없이 사람들이 통신 연결을 사용하는 것을 방지하기 위해, 명령이나 규정을 통해 DCS와 SIS 간의 특정 통신을 금지합니다.
SIS는 계측 채널부터 제어 로직에 이르기까지 DCS와 완전히 독립적으로 존재해야 합니다. 현장의 계측기를 둘로 나누어 각각 DCS와 SIS에 전송하는 것은 허용되지 않으며, DCS가 데이터를 SIS에 전달하여 논리 판단을 수행하는 것도 금지됩니다. 만약 SIS와 DCS가 동일한 제어 대상 장비에 동시에 작용해야 하는 경우에도, 제어 시스템을 활용하여 SIS의 명령이 DCS의 명령보다 우선적으로 적용되도록 해야 합니다.SIS는 보안 측면에서 항상 DCS보다 우위에 있으며, DCS와 SIS 간의 데이터 통신은 항상 SIS에서 DCS로 일방적으로 전송될 수만 있습니다.
안전 계측 시스템(SIS)은 기본 공정 제어(DCS 포함)와는 별개로 독립적인 시스템입니다. 여기서 ‘독립적’이라 함은 DCS에 장애가 발생해도 SIS에 영향을 주지 않는다는 것을 의미합니다. SIS는 검출 소자, 논리 프로세서, 실행 기구의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. GBT50770-2013의 SIL1 등급에 따르면 검출 소자와 실행 기구는 공유할 수 있지만, 논리 프로세서는 분리하는 것이 바람직합니다(규정에서는 ‘바람직하다’고 표현되어 있지만, 원칙적으로는 독립적이어야만 진정한 독립 시스템으로 간주됩니다). 문제는 하나의 검출 신호가 두 경로로 나뉘어, 한 경로는 DCS에, 다른 한 경로는 SIS에 전달된다는 점입니다. 이는 검출 소자는 공유된다는 것을 의미합니다. 안전 계측 시스템의 독립성 요건을 충족시키려면 적어도 논리 프로세서는 반드시 독립적이어야 합니다
독립이란 관의 널빤지와 같아, 너 하나, 그 사람 하나, 누구도 서로 손을 잡지 않아. 답변 완료. 마시고 마시고 마시고
독립은 세 가지 측면으로 나뉩니다: 1 측정 계기의 독립, 2 제어 시스템의 독립, 3 제어 밸브의 독립. 하지만 독립성은 절대적인 것이 아닙니다: SIL1의 SIS는 DCS와 분리하는 것이 바람직하며, SIL2의 SIS도 DCS와 분리되어야 하고, SIL3의 SIS는 반드시 DCS와 분리되어야 합니다(따라서 제어 시스템은 독립적입니다); 하지만 측정 계기와 제어 밸브는 공용할 수 있으며, 대부분 중복으로 설치됩니다; 여기서 통신을 할 경우 RS485, MODBUS 프로토콜을 사용하며, 중복 설정이 적용됩니다.DCS는 SIS에 리셋 및 바이패스 신호를 전송할 수 있습니다(이것은 기본 제어 신호입니다); SIS와 다른 시스템들은 기본 제어 외에는 하드웨어 연결을 통해 제어되어야 합니다(리레이, 세이프가드(1대2)를 통해); GBT 50770-2013 상세 검토
독립적인 안전 계측 시스템으로 볼 수 있습니다
이 문제는 2016년이나 2017년에는 괜찮았지만, 지금은 안전 감독이 이렇게 엄격한 상황에서는 절대 허용되지 않습니다. 통신은 말할 것도 없죠
왜 “작성자만 볼 수 있음” 설정을 “매일 한 문제”에 적용하는 건가요?샤오바이는 답을 보고 싶어도 기회가 없어요:@:@
제어 시스템과 계측기 및 신호 전송·처리 시스템을 공유하지 않는 독립적인 계측기 시스템.
1. 검출 계기, 제어 유닛, 그리고 최종 실행 기구 측면에서 SIS와 BPCS는 서로 독립적이며, 바로 이런 뜻입니다;2. 두 가지 사이에 연관성이 있다면, 그러한 연관성이 SIS의 성능을 저하시키거나 기능 수행에 영향을 미치지 않는지 평가해야 합니다.해당 IEC, GB 및 HG 표준 규격을 참조하십시오.“은자를 가져와!”