PLC 전원 공급 장애

2019-06-06View Original

Thread Content

최근 뇌우철, 그저께 밤.현장에 PLC 제어 캐비닛이 있습니다.랙 내의 명위 전원 new well nes-200-24가 천둥이 치는 동안 갑자기 24V 출력이 되지 않았습니다. 220v를 입력하면 계속 켜져 있습니다. 그래서 새로운 전원을 장착했습니다.고장 난 모듈을 가져와서 퓨즈를 점검해보니 문제없었으며, 전원을 공급해도 정상적으로 작동했습니다. 여러분도 이런 상황을 겪어본 적이 있나요?
Reply #22019-06-06
이 일은 결국 아무 소용도 없어. 감응성 낙뢰는 전력망을 통해 들어와, 전원 공급 장치부터 시작하여 여러 장비와 계측기들을 파괴하는 경우가 매우 흔합니다. 。
Reply #32019-06-06
낙뢰는 밀리초 단위, 혹은 그보다 더 짧은 시간 동안 발생하는 매우 높은 전압의 피크 파형입니다. 그 정도가 얼마나 되나요?수십만 볼트, 수백만 볼트 정도겠죠…… 시간이 너무 짧아서 퓨즈가 열을 받아 녹아내릴 새도 없이 번개가 지나가버렸습니다. 그러니 번개가 치고도 퓨즈가 타지 않는 것도 당연한 일입니다. 。 。
Reply #42019-06-06
레이저 전자폭풍으로 인한 전력망의 파동은 전원의 자동 보호를 유발하거나 단기간 내에 손상을 일으킨다. 많은 전자 부품들은 순간적인 과전압으로 인해 손상되었다가도 자동으로 복구되는 특성을 가지고 있어, 나중에는 아무런 문제가 없는 것처럼 보입니다. 이런 경험이 있는 전원은 앞으로 서지가 발생하면 더 쉽게 문제가 생길 수 있습니다.그러므로 전원의 자동 보호 작동이 아니라면, 이 전원은 생산 장치에 더 이상 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.