중량 센서의 수는 자유롭게 설계할 수 있나요?

2019-06-07View Original

Thread Content

장비의 지지부 아래에 무게 측정 센서가 있는 장비인데, 지지부가 세 개인 경우도 괜찮나요? 중량 센서의 수는 자유롭게 설계할 수 있나요?
Reply #22019-06-07
가능해요. 여러 센서의 출력이 병렬로 연결될 때, 그 신호 전압은 여러 센서의 평균값에 가까워지며, 이를 통해 측정 정확도를 높일 수 있습니다; 여러 센서의 하중은 가능한 한 일정해야 합니다.센서는 작용점에 설치되어야 합니다.실제로 무거운 물체의 경우 4개 이상의 센서를 사용하는 경우는 거의 없습니다. 왜냐하면 무거운 물체는 2~4개의 지지점만으로도 충분히 안정적으로 지탱될 수 있기 때문입니다. 게다가 레버 원리를 이용해 지지점을 분산시키는 방법은 기계적 저항으로 인해 측정 정확도가 떨어집니다.
Reply #32021-07-14
안 됩니다. 지지부의 수는 지지력과 안전성을 고려하여 결정되며, 원통형 용기의 경우 세 개의 지지부를 사용할 수 있습니다. 120도 간격으로 하나씩 배치하면 조절도 비교적 쉽습니다.
Reply #42021-07-15
제어 시스템 구성과 마찬가지로, 몇 개를 연결하면 그만큼 구성하면 되며, 상한은 제조업체가 정합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.