케이블 포설 후 절연 테스트

2019-06-10View Original

Thread Content

전원 케이블은 배전실에서 모터 측 배전함까지 배치됩니다. 규격은 150제곱미터, 길이는 30미터이다. 이제 전원 케이블의 절연 저항을 테스트하고 싶습니다. 어떻게 하나요?나는 절연 저항계를 사용합니다.어떤 신이 나를 도와줄 수 있나요?
Reply #22019-06-14
1. 절연저항계가 손상되지 않았는지 확인하세요.; 2. 배터리 양쪽 끝의 배선을 분리합니다.; 3. 선간 절연:각 와이어와 다른 모든 와이어 사이의 저항을 확인하십시오.; 4. 라인스크린 단열재:측정 와이어와 실드 사이의 절연; 5. 스크린 절연(분할 스크린 케이블):실드 사이의 절연량; 5. 기갑 단열재:갑옷에 대한 와이어 또는 메인 스크린의 저항과지면에 대한 갑옷의 저항; 6. 접지에 대한 절연:모든 전선을 함께 단락시킨 상태에서 접지에 대한 절연체를 측정합니다. 일반적으로 1, 2, 3, 6을 수행하면 충분합니다.
Reply #32019-06-15
새 케이블처럼 간단하며 멀티 미터로 확인하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.