순차 제어에서 주회로란 무엇이고, 부회로란 무엇인가요? 그리고 어떻게 가동하나요?
액위는 주회로이고, 유량은 부회로입니다. 유량과 액위가 안정적일 때, 계단식 제어를 적용합니다
제어해야 할 부분은 주회로인가요?투용은 먼저 부주 후 주주?
먼저 유량 제어는 자동으로, 액위는 수동으로 설정합니다.유량 설정값을 지속적으로 변경함으로써 액위를 안정시킨다.액위가 일정 시간 동안 안정된 후, 유량은 계단식 제어로, 액위는 자동 제어로 전환합니다.
제가 궁금한 것은, FIC36024는 무엇으로 제어되는지, 온도인가요?리플로우 탱크의 액위가 계단식으로 리플로우 유량을 조절하고, 탑 꼭대기나 추출 온도를 통해 생산 유량을 제어하는 것인가?
이 제어 시스템은 유위(LIC-36002)와 유량(FIC-36026)의 계단식 제어 시스템입니다. FIC-36026의 제어 변수는 P3605 펌프의 유량이며, P3605 펌프의 유량은 두 경로(FI-36025, FI-36024)로 나뉩니다. 따라서 FIC-36026의 입력 신호는 FI-36025와 FI-36024의 합입니다.왜 P3605 펌프의 총 유량을 직접 측정하지 않는 걸까요?FI-36024 위에 또 다른 제어 시스템이 있기 때문인데, 바로 FIC-36024 유량 제어 시스템입니다.P3605 펌프의 회전 속도가 일정하다고 가정하면, 그 출구의 유량도 일정해집니다. 따라서 FI-36024의 유량이 증가하면 필연적으로 FI-36025의 유량은 감소하게 됩니다.하지만 실제로는 P3605 펌프의 출구 유량이 변할 때 그 출력 압력도 함께 변합니다. 더 나은 동적 조절을 위해, 두 개의 분기 파이프라인의 유량을 합산한 값을 FIC-36026에 전달하는 방식을 사용합니다.
계단식 제어 시스템 가동 과정: 먼저 LIC-36002와 FIC-36026를 수동 모드로 설정한 후, 두 제어 밸브를 수동으로 조작하여 액위와 유량이 각각 공정 설계 파라미터에 근접하도록 합니다. 그런 다음 LIC-36002의 수동 출력을 조정하여 FIC-36026의 편차를 0으로 만들고, FIC-36026을 자동 모드로 전환합니다. 수동으로 LIC-36002의 수동 출력을 조절하여 액위가 공정 설계 파라미터에 도달하도록 한 뒤, FIC-36026를 자동 모드로 전환합니다.
24는 센서 보드의 온도를 이용해 제어되며, 센서 보드의 온도와 외부에서 측정된 유량, 그리고 리플로우 탱크의 액위와 외부에서 측정된 유량의 합이 사용됩니다
이렇게 이해해도 될까요? 전체가 순차 제어 모드에 들어갔을 때, 액위 설정값을 조정하면 36026으로 신호가 전달됩니다. 하지만 센서의 설정값은 변하지 않으므로 36024는 그대로이고, 오직 36025만 변경됩니다
네. 또한, 외란으로 인해 36024에 변동이 생길 때(예: 펌프 출구 압력의 변동), 36025도 36024의 변화를 보상하기 위해 조정됩니다.