공판 조정형 유량계

2019-06-11View Original

Thread Content

공판, 조정형 유량계의 최소 제한 유량이란 무슨 뜻인가요?선생님이 설명해 주시나요?
Reply #22019-06-11
이는 공판 측정 범위에 해당하며, 이보다 낮으면 정확하게 측정할 수 없습니다
Reply #32019-06-12
바로 평소에 말하는 소신호 절단값입니다.이 수치보다 낮으면 0으로 표시됩니다. 15000은 600000의 2.5%입니다
Reply #42019-06-13
질문이 있어요. 최소 측정값의 경우, 측정 불가능한 것인지, 아니면 측정할 수 없는 것인지 궁금합니다. 예를 들어, 2500이라는 측정 범위에서, 비율이 1:7일 때 어느 정도부터는 측정할 수 없는 건가요?
Reply #52019-06-13
질문이 있어요. 최소 측정값의 경우, 측정 불가능한 것인지, 아니면 측정할 수 없는 것인지 궁금합니다. 예를 들어, 2500이라는 측정 범위에서, 비율이 1:7일 때 어느 정도부터는 측정할 수 없는 건가요?
Reply #62019-06-13
“최소 측정값”보다 낮으면 측정 불가능하며, 측정값이 현저히 과대평가된 것입니다. “최소 측정값”보다 낮으면 측정할 수 없지만, 그 이상이라면 언제나 측정이 가능합니다. 다만 측정값이 엄청나게 틀릴 뿐입니다. 소신호 제거가 너무 거칠어서, 마치 정자를 제거해 환관으로 만드는 것 같다. :롤, 내시가 너무 많으면 사회 분위기가 망가지고, 소변통도 이상하게 생겼어. “최소 측정값” 근처에서 적절한 값을 임계값으로 선택할 수 있습니다. 임계값 이하의 경우 제곱근을 취하는 대신 선형 처리를 하면, 저유량 상황에서도 계측 오류가 발생하지 않아 보다 높은 계측 정밀도를 얻을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.