전자기 유량계의 485 통신 깨진 문자

2019-06-11View Original

Thread Content

하수 처리 현장에는 처리된 물의 유량을 측정하는 전자식 유량계가 있으며, 이 데이터는 데이터 수집 장치를 통해 시 환경보호국의 플랫폼으로 전송됩니다;전자기 유량계와 데이터 수집기는 485 통신을 통해 데이터를 전송합니다. 처음에는 장비의 작동과 데이터 전송이 모두 정상적이었지만, 시간이 지나자 데이터 수집기에 오류 코드가 나타났습니다(때로는 정상적으로 표시되고 때로는 오류 코드가 뜸). 반면, 전자식 유량계의 현장 디스플레이에서는 유량이 정상적으로 표시되었습니다. 이로부터 전자식 유량계와 데이터 수집기 간의 485 통신에 문제가 있다는 것을 알 수 있습니다.수집기 제조업체는 문제가 자신들 쪽에 있지 않다고 하며, 유량계의 계기부를 제조업체에 가져가 검사한 결과 485 통신도 정상인 것으로 나타났습니다. 이런 상황을 겪어본 적 있나요?혹은 확인할 수 있는 곳은 어디들이 있나요?
Reply #22019-06-12
자기 유량계의 파이프 부분에는 큰 누설 전류가 있어서는 안 되며, 주변에는 적절한 접지가 이루어져 있어야 합니다. 이러한 상황이 있는지 확인해 보세요. 제가 생각할 수 있는 것은 바로 이것뿐입니다
Reply #32019-06-12
1. 품질이 좋은 차폐 트위스트페어 케이블로 교체하기 2. 저항-커패시터 네트워크 필터링을 통해 노이즈 제거하기 3. 포트레이트를 낮춰 저속 통신하기
Reply #42019-06-12
1. 데이터 수집기와 유량계의 통신 파라미터 설정이 일치하지 않음. 주소, 보드레이트, 짝수/홀수 검사, 정지 비트 등을 포함함; 2. 통신 품질이 낮은데, 이는 주로 통신 케이블의 차폐 문제 때문입니다. 통신 거리가 멀다면 단자 저항을 늘리는 것이 좋습니다; 3. 데이터 수집기 고장.
Reply #52019-11-30
수집 장치의 문제가 좀 심한 것 같아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.