DCS 시스템은 고장 안전형으로 설계해야 할까요?

2019-06-12View Original

Thread Content

여러분, SIS 시스템은 고장 안전형으로 설계되어야 합니다. DCS 시스템에는 그런 요구 사항이 명시되어 있지 않은데, 역시 고장 안전형으로 설계해야 할까요?
Reply #22019-06-12
정상적인 계기 액추에이터는 모두 고장 안전형을 선택해야 하잖아요. 그렇지 않으면 FC/FO/FL을 무엇에 사용하는지 규정할 필요가 없겠죠?
Reply #32019-06-12
DCS는 강요하지 않습니다.실제 요구에 따라 선택하지만, 일반적으로는 고장 안전형으로 고려합니다.
Reply #42019-06-12
이 게시물은 마지막으로 feng*aosa에 의해 2019-6-12 17:20에 수정되었습니다. ‘장애 안전’의 정식 명칭은 ‘장애 안전 원칙’입니다.모든 제어 장치는 반드시 이 원칙을 준수해야 합니다.이는 장비나 시스템에 보안 결함이 발생했을 때, 재앙적인 결과를 방지하고 자동으로 장비를 안전한 위치로 유도하는 설계 원칙을 말합니다. 제어 장비의 안전성과 가용성은 서로 모순되는 두 가지 측면입니다. DCS와 SIS는 안전성 측면에서 각기 다른 중점을 두고 있습니다. SIS는 전체 장치 및 생산 시스템의 안전성을 강조하는데, 간단히 말해 오류가 발생해서는 안 된다는 것입니다; DCS가 강조하는 것은 가용성으로, 간단히 말해 어떠한 오류(기능 상실)도 다른 기능의 작동에 영향을 미쳐서는 안 된다는 것입니다.
Reply #52019-06-13
당신의 의견에 동의합니다. 현재 우리 설계원에서는 DCS에도 고장 안전형 설계가 적용되어야 한다고 요구하고 있습니다. 이와 관련하여 우리 쪽에는 어떤 규정이 있나요?
Reply #62019-06-13
GBT 20438 《전기전자 분야의 프로그래밍 가능한 전자 안전 관련 시스템의 기능 안전》 GBT 21109(IEC61511.1) 《공정 산업 분야의 안전 계측 시스템의 기능 안전》

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.