천연가스 파이프라인의 플랜지형 온도 저항체는 4개의 볼트로 연결되는데, 크로스오버 연결이 필요한가요?
Reply #22019-06-16
《압력관로 규범—산업용 관로 제4부 제작 및 설치》(GB/T20801.4-2006)의 10.12.1조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 관로의 경우, 각 구간들 사이에서는 전기가 잘 흐를 수 있어야 한다.각 플랜지나 나사형 연결부 사이의 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 전선을 연결해 주어야 합니다. 또한, 《산업용 금속 파이프라인 공사 시방서》(GB 50235—2010)의 7.13.1조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 파이프라인의 경우, 각 플랜지나 다른 연결부 사이의 저항값이 0.03옴을 초과할 때는 전선을 사용하여 연결해 주어야 합니다. 크로스오버를 하든 안 하든 그 저항값을 테스트하여 0.03Ω 미만이 되도록 해야 합니다.현재의 점검 방식에 따르면, 그냥 정전기 크로스오버를 하는 것이 좋습니다. 전문가들도 아무런 질문을 하지 않을 테니, 편리합니다
Reply #32019-06-17
해야 합니다만, 대부분 5개를 초과하면 크로스오버를 추가하지 않아도 됩니다. 이 부분은 저항을 확인해 보세요.
Reply #42019-06-17
그럼 플랜지 간 저항은 어떻게 측정하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.