스마트 압력 트랜스미터의 범위 재설정, 센서 보정 및 아날로그 출력 미세 조정을 위한 설정 방법
Thread Content
스마트 압력 트랜스미터의 조정이란 사실상 정격 범위 재설정, 센서 보정, 그리고 아날로그 출력 미세 조정을 의미합니다. 이 글에서는 스마트 압력 트랜스미터의 정격 범위 재설정, 센서 보정, 아날로그 출력 미세 조정을 위한 방법과 단계를 상세히 설명하여 여러분의 참고자료로 제공합니다. 1. 스마트 압력 변환기 조정 연결 방법스마트 압력 변환기의 조정 연결 방법은 아래 그림과 같습니다.피스톤식 압력계를 표준 계기로 사용할 경우, 그것이 압력원이면서 동시에 표준 계기이므로 그림에 있는 표준 압력계는 필요하지 않습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201906/15/201906150203320406.png 압력 변환기 yunrun.com.cn/product/list_84.html 2. 스마트 압력 변환기의 조정 방법 본문에서는 3051 변환기를 예로 들어 조정 방법을 설명합니다.아날로그 변환기의 조정은 한 단계만으로 완료될 수 있지만, 스마트 압력 변환기의 조정은 세 단계가 필요합니다: ◆ 범위 재설정은 필요한 압력에 맞게 4mA점과 20mA점을 설정하는 것입니다. ◆센서 보정이란 센서의 미세 조정을 의미하며, 특정 압력 범위 내에서 전송기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 공장의 특성 곡선을 조정하는 것을 목적으로 합니다. ◆아날로그 출력 미세 조정이란, 아날로그 출력을 조절하여 제어 회로와 일치하도록 하는 것을 말합니다. ①스마트 압력 트랜스미터의 범위 재설정: 범위 값 명령을 통해 4mA 지점과 20mA 지점, 즉 범위의 하한값과 상한값을 설정할 수 있습니다.어떤 범위로 설정하든, 스마트 압력 변환기 내의 센서는 실제 입력된 파라미터 값을 측정하고 기록합니다.4mA와 20mA를 각각 0과 10kPa에 해당하도록 설정했다고 가정해 봅시다. 하지만 스마트 압력 변환기가 입력된 압력이 25kPa임을 감지하면, 디지털 형태로 25kPa라는 수치와 함께 250%라는 범위 비율도 출력합니다. 범위 재설정에는 다음과 같은 세 가지 방법이 있습니다: A. 수동 조작기만을 사용하여 범위를 설정합니다.핸드피스만 사용해 범위를 설정하는 것이 가장 간단한 방법입니다.이 작업에는 압력 입력이 필요하지 않으며, HART 핸드헬드 장치의 단축키 4나 5를 사용하면 스마트 압력 변환기의 4mA와 20mA 값을 변경할 수 있습니다. B. 압력원과 핸드피스를 사용하여 범위를 설정합니다.HART 핸드헬드의 단축키 명령 시퀀스 1, 2, 3, 1, 2를 사용합니다.4mA점과 20mA점의 구체적인 값이 알려져 있지 않을 경우, 핸드헬드 장치와 압력 공급원을 이용해 측정 범위를 설정한 뒤 위에 나열된 단축키 명령 시퀀스를 입력합니다. 그런 다음 HART 핸드헬드 장치의 온라인 메뉴 명령에 따라 조작하면 4mA와 20mA의 값을 수정할 수 있습니다. C. 압력원 및 변환기의 “제로점”, “범위” 버튼을 사용하여 범위를 설정합니다.이 방법은 4mA점과 20mA점의 구체적인 값이 명확하지 않고, 휴대용 조작기도 없을 때 자주 사용됩니다.구체적으로는 다음 단계에 따라 진행합니다: a. 스마트 압력 변환기 덮개 위에 있는 고정용 표시판의 나사를 풀고 표시판을 치우면, 제로점 및 범위 조절 버튼이 보입니다; b. 스마트 압력 트랜스미터의 고압실을 대기압과 연결합니다(즉, 하한 범위의 입력 압력을 0으로 설정함). 그런 다음 “제로점” 버튼을 2초간 눌러서 출력값이 4mA가 되는지 확인합니다.표제가 있다면, 표제에 0점이 표시됩니다; c. 요구되는 정밀도를 갖춘 압력원을 사용하여, 스마트 압력 변환기의 고압실에 최대 측정 범위에 해당하는 압력 값을 가한다.“범위” 버튼을 2초간 누른 다음, 출력값이 0mA인지 확인합니다. 헤더가 있다면, 헤더에 범위 통과가 표시됩니다. 영점과 측정 범위를 조정할 수 없는 이유는, 스마트 압력 변환기의 보호용 점퍼 스위치가 “ON” 위치에 있을 때는 영점과 측정 범위를 조정할 수 없기 때문입니다.소프트웨어에서 본체의 제로점 및 범위 조정을 허용하지 않도록 설정되어 있다면, 본체의 제로점 및 범위 버튼을 사용하여 조정할 수도 없습니다. HART 핸드헬드 장치의 단축키 1, 4, 4, 1, 7을 사용한 명령 시퀀스를 통해, 스마트 압력 변환기의 제로점 및 범위 설정 버튼을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.하지만 이때도 HART 휴대용 장치를 사용하여 송신기의 설정을 변경할 수 있습니다. ②스마트 압력 트랜스미터 센서 보정 소위 센서 보정이란, 전체 범위 조정 또는 제로점 조정 기능을 활용하여 센서를 미세하게 조절하는 것을 말합니다.두 가지 기능의 사용은 용도에 따라 달라지며, 둘 다 스마트 트랜스미터가 입력 신호에 반응하는 방식을 변경할 수 있습니다. A. 스마트 압력 변환기의 제로점 미조정: 제로점 미조정은 단일 지점을 조정하는 방식으로, 설치 위치가 미치는 영향을 보상하는 데 도움이 됩니다. 현장에 설치된 스마트 압력 변환기의 제로점을 미세하게 조정할 수 있습니다.이러한 보정은 특성 곡선의 기울기를 유지할 수 있으므로, 센서의 전 영역에 걸쳐 전 영역 미세 조정을 대체하는 데 사용되어서는 안 됩니다.영점 미조정을 할 때는 밸런스 밸브가 열려 있는 상태여야 하며, 트랜스미터의 고압측과 저압측 압력이 동일해야 합니다. HART 핸드헬드 장치의 단축키 1, 2, 3, 3, 1의 명령 순서를 통해 센서의 영점을 미세하게 조정할 수 있습니다.조작 단계는 다음과 같습니다: a. 송신기를 대기압 상태로 만든 뒤, 핸드헬드 장치를 측정 회로에 연결합니다. 핸드헬드의 메인 메뉴에서 1. 장치 설정(Device Setup), 2. 진단 및 점검(Diagnostics and Service), 3. 보정(Calibration), 4. 센서 미세 조정(Sensor Trim), 1. 제로점 미세 조정(Zero Trim)을 선택하여 제로점 미세 조정을 준비합니다. c. 핸드피스에 표시된 지시에 따라 원점 미조정을 수행합니다. B. 스마트 압력 변환기의 전 범위 미세 조정: 전 범위 미세 조정(완전 미세 조정이라고도 함)은 2점식 센서 보정 방식으로, 범위의 시작점과 종료점에 압력을 입력한 다음, 그 사이의 모든 출력값을 선형화하는 과정입니다. 먼저 미세 조정값을 조절하여 올바른 오프셋을 설정해야 합니다.높은 미세조정 값의 조정은 낮은 미세조정 값의 특성 곡선을 기반으로 기울기 보정을 제공합니다.출하 시에 만들어진 특성 곡선은 해당 프로그램에 의해 변경되지 않습니다. HART 핸드헬드 장치의 단축키 1, 2, 3, 3의 명령 시퀀스를 이용하여 센서의 전체 범위를 미세 조정합니다.조작 단계는 다음과 같습니다: a. 핸드헬드 기기의 메인 메뉴에서 Full Trim(전체 범위 미세 조정) 아래에 다음과 같은 단축키 순서를 입력합니다: 1. 장치 설정(Device Setup), 2. 진단 및 점검(Diagnostics and Service), 3. 교정(Calibration), 4. 센서 미세 조정(Sensor Trim). b. 하한값 미세 조정을 위해 ‘2. 센서 하한값 미세 조정(Lower sensor Trim)’을 선택합니다. c. 하한값을 4mA 이하로 맞추도록 압력 입력값을 선택하고, 휴대용 조작기에 표시되는 지시에 따라 하한값을 조정합니다. d. 위의 단계를 반복하여 상한값을 조정하되, 단계 b의 2. 센서 하한값 미조정(Lower sensor Trim) 대신 3. 센서 상한값 미조정(Upper sensor Trim)을 사용합니다. e. 상한값을 20mA 이상이 되도록 압력 입력값을 선택하고, 휴대용 조작기에 표시되는 지시에 따라 상한값을 조정합니다. ③스마트 압력 트랜스미터의 아날로그 출력 미세 조정은 4-20mA 아날로그 출력을 보정하는 것으로, “아날로그 출력 미세 조정(Analog Output Trim)” 명령을 사용하여 트랜스미터의 4-20mA 전류 출력을 조절함으로써 공장의 표준에 맞게 만드는 과정입니다.이 명령어는 정수/모듈러 신호 변환을 조절할 수 있습니다.다음은 디지털/아날로그 미세조정의 작업 단계를 소개합니다. A. HOME 메인 화면에서 1. Device Setup(장치 설정), 2. Diagnostics and Service(진단 및 서비스), 3. Calibration(보정), 4. Trim Analog Output(아날로그 출력 미세 조정), 5. Digital-Analog(디지털/아날로그 미세 조정)을 선택합니다.제어 회로를 수동 모드로 설정한 후 “OK”를 선택합니다. B. “CONNECT REFERENCE METER”라는 메시지가 표시될 때, 표준 전류계를 스마트 압력 변환기에 연결합니다. 전류계의 양극선은 변환기의 양극 단자에, 음극선은 변환기의 음극 단자에 연결됩니다. C. 참조표를 연결한 후 “OK”를 선택합니다. D. “SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4MA(현장 장치 출력을 4mA로 설정)”라는 메시지가 나타나면 “OK”를 클릭하여 확인하면, 스마트 압력 변환기는 4.00mA를 출력합니다. E. 표준표의 실제 수치를 기록한 다음, ENTER METER VALUE(표 값 입력) 프롬프트에 해당 값을 입력합니다.핸드휠에는 출력값이 참조표의 수치와 같은지 확인하라는 안내가 표시됩니다. F. 표준 표의 수치가 트랜스미터의 출력값과 같다면 Yes(예)를 선택하고, 그렇지 않다면 No(아니오)를 선택해야 합니다.Yes를 선택하면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.No를 선택한 경우, E단계를 반복합니다. G. “SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20MA”라는 메시지가 표시되면 OK를 클릭합니다. 그런 다음 E단계와 F단계를 반복하여, 참조표의 수치가 스마트 압력 변환기의 출력값과 같아질 때까지 진행합니다. H. 제어 회로를 자동 제어 상태로 되돌린 후, OK를 클릭하여 확인합니다. ④다른 눈금을 사용한 수/모 변환 미세 조정: HART 핸드헬드 장치의 단축키 1, 2, 3, 2, 2를 순서대로 누르면, 다른 눈금을 이용해 수/모 값을 미세하게 조정할 수 있습니다.가변 스케일 값/모드 변환 미세 조정(Scaled D/A Trim) 명령은 4mA와 20mA 지점을 4mA와 20mA 자체가 아닌, 사용자가 선택한 기준 스케일에 맞게 설정하는 기능입니다. 250Ω의 부하 저항을 통해 측정할 경우에는 1-5V가 됩니다;또는 DCS로 측정할 경우 0-100%가 됩니다.스케일에 따라 숫자/아날로그 방식으로 미세 조정을 할 때는 표준 전류계를 트랜스미터에 연결해야 하며, “아날로그 출력 미세 조정” 단계의 지침에 따라 출력 신호를 사용하는 스케일에 맞게 미세 조정해야 합니다. ⑤센서 미세 조정과 아날로그 출력 미세 조정 중에서 선택합니다. 미세 조정을 수행할 때는 먼저 스마트 압력 트랜스미터의 디지털/아날로그 변환 부분을 검증할 것인지, 아니면 아날로그/디지털 변환 부분을 검증할 것인지를 결정해야 합니다. 다음 단계에 따라 작업할 수 있습니다: A. 압력원, HART 핸드헬드 장치, 그리고 디지털식 측정 장치를 트랜스미터에 연결합니다;또한 스마트 압력 트랜스미터와 핸드헬드 장치 간에 통신을 구축합니다. B. 스마트 압력 변환기의 정격 상한점에 해당하는 압력을 입력합니다. C. 가해진 압력을 핸드헬드 장치의 메뉴에 표시된 과정 변수(PV)와 비교합니다. 만약 핸드헬드 장치의 PV 값이 가해진 압력과 일치하지 않으면, 센서를 미세하게 조정할 수 있습니다. D. 핸드휠의 온라인 메뉴에 있는 아날로그 출력 AO와 디지털 계기의 수치를 비교합니다.만약 핸드피스의 AO 판독값과 디지털 계기의 판독값이 일치하지 않으면, 출력을 미세하게 조정할 수 있습니다. E. C, D 단계의 미세 조정 작업을 수행하기 전에, 압력 표시값이나 디지털 계기의 수치와 같이 사용하는 측정 장비의 정확성을 반드시 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 조정이 이루어질 수 있습니다.