탱크 구역의 긴급 차단밸브는 제방 내에 설치되는가, 아니면 제방에서 10미터 떨어진 곳에 설치되는가?

2019-06-20View Original

Thread Content

가연성 탱크 구역의 긴급 차단 밸브는 어디에 설치하는 것이 올바른가요?감사합니다.
Reply #22019-06-20
상온 액체 가연물은 방화벽 외부의 펌프 구역에 보관할 수 있다;액체 탄화수소는 용기의 공급구에 담깁니다.(규격을 확인하지 않고 기억에 의존해 답변함)
Reply #32019-06-20
유탱크의 뿌리 부분이지만, 차단밸브는 방화 구역 밖에 현장 조작 버튼을 설치해야 합니다
Reply #42019-06-21
탱크 바닥의 밸브 뒤에 설치되며, DCS 내에서 개폐가 가능합니다.
Reply #52019-06-21
수입과 수출 모두 설치해야 하죠? 거리 요건은 수입의 경우에만 있는 것 같은데, 석화규 6.4.1을 참조하세요
Reply #62019-06-21
방수제외부에 설치된 것은 본 적이 없어요.
Reply #72019-06-22
석유화학 기업의 방화 설계 표준 GB50160-2008(2018년판) 7.2.15에 따르면, 액화 탄화수소나 자연 발화 온도가 같거나 그 이상인 가연성 액체를 다루는 장비에서 펌프로 연결되는 입구 파이프라인에는 해당 장비의 근처에 차단 밸브를 설치해야 합니다. 장비의 부피가 40m³를 초과하고 펌프와의 거리가 15m 미만인 경우, 해당 차단 밸브는 수동 조작 기능이 있는 원격 제어 밸브여야 하며, 원격 제어 밸브의 조작 버튼은 펌프로부터 15m 이내에 있어야 합니다.
Reply #82019-06-23
차단밸브는 탱크의 바닥 부분에 있으며, 비상 스위치의 버튼은 비상 상황에서 조작할 수 있도록 탱크 구역의 울타리 밖에 설치되어야 합니다.
Reply #92020-02-14
수입과 수출 모두 설치가 필요하며, 일반적으로 방수벽 안에 설치됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.