조절 시스템의 변동이 큼

2019-06-21View Original

Thread Content

똑같은 세 세트의 장비가 있으며, 각각에는 고유한 유입량 제어 장치가 있다.A와 B 장치의 조절밸브는 DCS가 수동 모드에서 자동 모드로 전환된 후에도 매우 안정적이어서 변동이 없었습니다.C장치의 조절기가 수동 모드에서 자동 모드로 전환되면, 유량의 변동이 매우 심해지고 급격한 변화가 발생합니다.조사 결과, A, B, C 세 장치의 P, I, D 설정 파라미터가 모두 똑같은 것으로 나타났습니다.제어실에서 수동 모드로 전환한 후에도 현장 조절밸브에는 변동이 나타나지 않았습니다.무슨 이유인가요?
Reply #22019-06-21
수동 후 밸브 개도가 고정되어 있으면 유량에 변동이 있나요?
Reply #32019-06-21
글쓴이의 말에 따르면 수동으로 조작하면 안정적이니, 밸브 자체의 개도 문제는 크지 않을 것입니다. 제어 로직을 점검하여, 유량 신호에 드리프트나 변동이 있는지, 간섭이 존재하는지 확인합니다. 제어 밸브를 수동 모드로 전환했을 때 상류와 하류의 다른 파라미터들이 안정적인지도 확인해야 하며, 자동 모드로 전환한 후에는 어떤지도 확인해야 합니다
Reply #42019-06-21
원인은 다양한데, 조건식 시스템 자체의 문제, 시스템의 이상한 변동 원인, 그리고 PID 파라미터 설정이 적절하지 않은 원인이 있습니다. PID 파라미터에는 고정된 값이 없어서, 각기 다른 시스템에 따라 조정과 최적화가 필요하므로 구체적인 상황에 따라 하나씩 점검해야 합니다.
Reply #52019-06-22
이유는 많아서, 당신도 이해할 수 없고 나도 모르겠어요. PID, 세 마리의 소 같은 것들, 세 개의 머리를 가지고 있어. 세 개의 주둥이 모두 사람을 물 수 있지. 그냥 마음대로 조절해보세요. 며칠 정도 시간을 들이면, 어쩌면 그날이 되면 그걸 제대로 조절할 수 있을 거예요. 。 。 。 성공하길 바랍니다.보너스를 받아서 정부 두 명을 부양하길 바랍니다.
Reply #62019-06-25
글쓴이는 수동 모드에서는 안정적이지만 자동 모드로 전환하면 변동이 심하다고 했는데, 만약 공압 밸브라면 실린더에 누수가 있거나 공기가 새어 나오는 것은 아닌지 확인해 보는 것이 좋습니다
Reply #72019-07-14
시스템이 정지된 후 밸브를 단독으로 테스트해 보니, 밸브가 작동할 때 뻣뻣하고 원활하지 않았으며, 60%에서 크게 변동했습니다(한동안은 30%에 머물다가 다시 60%로 올라가며, 60%로 안정되기까지 30초 이상이 걸렸습니다).
Reply #82019-07-14
함께 원인을 분석해 봅시다.밸브는 60도 V형 볼 조절 밸브로, 밸브를 닫을 때 밸브 시트와 밸브 플레이트가 부딪히는 소리가 들립니다.제 생각에는, 실행 장치에 고장이 생길 가능성은 매우 낮습니다.
Reply #92019-07-15
C 레귤레이터와 A 또는 B 레귤레이터를 바꿔보면 문제가 어디인지 알 수 있습니다
Reply #102019-07-16
밸브 본체의 내부 부품들을 철저히 점검해야 하며, 밸브 핵심과 밸브 스틱이 느슨해지지 않았는지, 밸브 시트가 느슨해지지 않았는지, 밸브 스틱의 밀봉 재료, 밸브 핵심의 V형 공 표면 등을 확인해야 합니다.
Reply #112019-08-07
먼저, 막힘이나 원활하지 않은 현상이 포지셔너 때문인지, 아니면 밸브 자체의 문제인지 대략적으로 판단해야 합니다.수동 전 과정에서, 다른 동일 모델의 밸브와 그 촉감을 비교해 보는 것이 가장 좋습니다.제 생각에는 대부분 밸브 자체의 문제인 것 같습니다. 조건이 된다면 분해하여 점검하는 것을 권장합니다.
Reply #122019-08-08
글쓴이의 설명에 따르면, 밸브 문제로 인한 것으로 보이므로 밸브와 공기압, 포지셔너를 점검해 보는 것이 좋습니다.필요할 경우 밸브를 교체해야 합니다. 밸브를 교체할 수 없다면, 반드시 밸브의 진동 문제를 해결해야 합니다. PID 파라미터의 경우, 장비와 작동 조건이 같다면 기본적으로 동일합니다.
Reply #132019-09-06
이 문제는 이미 해결되었습니다!밸브를 밸브 수리 공장에 보내어 분해한 결과, 이상이 발견되지 않았습니다.밸브 내부 부품을 청소한 후 다시 액추에이터와 조립하였으며, 검증 테스트를 거친 결과 밸브의 작동이 정상적임이 확인되었습니다.
Reply #142019-09-06
원래는 글쓴이가 “주제를 계속 따라가며 적극적으로 피드백을 준다”고 말하려 했는데, 손이 떨려서 평가 이유가 그대로 발송되어 버렸어요
Reply #152019-09-06
;P;P;P, 다행히 다른 사람에게 송금하는 게 아니어서, 너무 떨어서 0이 여러 개 더 입력되었어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.