제목과 같이, 한 저장탱크에 안전 계측 시스템이 설계되었으며, 두 개의 압력 센서와 하나의 무게 센서를 활용하여 2oo3 보호 기능을 구현하고 있습니다. 하지만 설계된 두 개의 압력 센서는 동일한 압력 측정관에서 신호를 받도록 되어 있으며, 그 후 3방향 연결부를 통해 두 개의 변환기가 연결되어 있습니다. 이런 설계가 규격에 부합하나요?규격이 있다면, 어떤 규격/표준인지 알려주시면 찾아보겠습니다.:악수
화학공장, 장벽성신염, 마치 **금지구역** 같아요. 소변 보거나 대변 보거나 방귀 뀌는 것도 분명 규칙이 있을 텐데, 그렇지 않나요? 형은 바지를 만져보며 조금 긴장하고 있어요. :P
형도 그날 화학공장에 가서 잠시 산책하며 경험을 쌓았어요. 형은 가연성 가스 경보기를 향해 세 번 울리는 소리를 내보며, 자신이 연습한 기공의 힘이 어느 정도인지 확인해 보았죠… 화학공장의 규정상 형이 이렇게 하는 것이 허용되나요? 조언 부탁드립니다! 잘 말했어, 큰 홍바오를 보내줄게~~~~~~ 넌 속이는 개야
이건 SIL 등급을 확인해봐야 합니다. 등급이 2 이하라면 규격상으로도 절대 안 된다고는 할 수 없습니다.
이 문제, 규범을 물어봐야 하나요? 보관물의 물성과 청결도에 따라, 용기에 있는 압력 측정용 구멍이 막히거나 얼어붙는 일이 있지 않을까 생각해봐야 하잖아. 그러면 곤란하게 되는 거 아닌가? 만약 관이 막히거나 얼어붙을 위험이 없다면, 탱크에 2개의 구멍을 뚫어 2개의 관을 연결해 압력을 측정하는 것은, 결국 누출 가능성이 있는 지점을 하나 더 만드는 것이 아닌가요?그렇다면 그건 위험 요소가 더욱 증가해서 더욱 안전하지 않은 것 아닌가요? 방귀를 뀌어도 규범을 물어보다니, 나도 어이가 없어. 방귀 뀌는 것까지 규제하다니, 말도 안 되는 이유로 공통된 원인과 결과를 운운하니, 나도 정말 혼란스럽군요.
정말 압력 측정구를 사용할 경우, 관이 막히거나 얼어붙는 위험이 있겠죠. 그렇다면 압력을 측정하기 위해 2개의 구멍을 만든다 해도, 2개 모두에 문제가 생길 확률은 같습니다. 혹시 당신의 안전 계측 시스템에 사용되는 압력 측정구가 먼저 막히거나 얼어버릴지도 모르죠.:롤, 그러니까 2개의 포트로 압력을 유도하고, 2개의 파이프와 2개의 공을 사용해도 안전성은 올라가지 않잖아! . . 전부 쓸데없는 일들에 돈과 정신을 낭비하는 것뿐이에요. 차라리 파이프를 어떻게 배치하고 압력을 조절할지 고민하는 게 낫죠. 그래야만 파이프가 막히거나 얼어붙는 위험을 줄일 수 있으니까요.
압력을 측정하고, 소변을 조금 보는 것뿐인데, 굳이 두 개의 구슬을 만들어서 복잡하게 만들다니, 윽! 내 머리는 바보야. 이해할 수 없어요. :lol
GBT50770-2013 석유화학 안전 계측 시스템 설계 규범, SIL 등급을 확인해 보세요.
GBT 50770-2013 석유화학 안전 계측 시스템 설계 규범이 있습니다. 이 표준에는 압력 측정에 관한 요구사항이 언급되어 있지 않아서, SIL 등급과 관련된 내용을 찾아서 공부해보겠습니다. 감사합니다!
천만에요. 분명히 안 된다고 답변해 드릴 수 있습니다.방법론이든 규정이든. 직접적으로 말하자면, 3.21 양수 사고와 관련된 13가지 위험 요소 중 5번째 항목을 확인해 보세요
지금 이런 상황에서 우리 공장에서 조사하고 있습니다.이 방식은 이제 안 됩니다
그때의 폭발은, 2대의 압력계가 같은 측정 지점을 공유함으로써 오경보가 발생한 것인가요? 압력 제어가 도입된 이후, 이런 사례가 단 한 번이라도 있었나요? 있으면 명시해 주세요. 없으면 잔소리하며 트집 잡을 뿐, 뭘 쓰겠어? 며칠 전에 미국 필라델피아의 대형 정유공장 폭발 사고에 대한 소식을 들었어요. 불이 엄청나게 크게 번졌다고 하더군요. 이것으로 미국의 계기판 안전 시스템도 중국산 짝퉁이라서 제대로 작동하지 않는다는 걸 설명할 수 있나요? 헤헤.프라이해.폭발하는 소식을 보는 건 꽤 신기하고 재미있어요.양이구에 축하해요.
마른 덩굴과 낡은 나무, 어둠 속의 까마귀. 안전 계기가 폭발했어. 대칭이 잘 맞아, 성공적으로 짝지어졌어. 하하하...
120년 전에 8개국 연합군이 **강탈했는데, 120년이 지난 후에도 넌 외국어를 베껴와서 헛소리를 하며 서양을 숭배하고 외세에 아첨하다니, 흥, 중화의 침을 네 얼굴에 뱉어주겠어. :P
GBT50770-2013 석유화학 산업의 안전 계측 시스템 설계 규범 6.1.6 측정 장비 및 데이터 수집 지점은 별도로 설치하는 것이 바람직함. 중요 사항
안전 설계 기준을 충족하지 않아 수정이 필요합니다. 설계상의 이유나 장비의 문제로 수정이 불가능한 경우에는 조건이 되는 대로 수정해야 하며, 도저히 수정할 수 없는 경우에는 안전 위험 요소로 간주하여 관리를 강화해야 합니다
사용하지 않는 것이 가장 좋습니다. 이유는 간단합니다. 두 개의 계측기에 하나의 압력 측정 지점을 사용하는 것이 적절할까요?