Thread Content
질문이 있어요. 일반적으로 이 GDS 시스템 캐비닛과 컨트롤러는 어떤 관계인가요? 보통 주문량이 적을 경우에는 직접 컨트롤러를 사용하는 것 아닌가요?·
그림으로 보면, GDS는 단지 알람 용도로만 사용되며 밸브나 펌프 등을 연동하는 데에는 사용되지 않습니다.가연성 유독 가스의 설치 및 경보기 문제에 대해서는 관련 규정에서 명확하게 설명하고 있습니다.
와, 대단하네, 두 번째 그림도 있어. 당신의 질문은 너무 광범위합니다.
안전감독총국의 2014년 제116호 문서에 따르면, 알람은 별도의 시스템을 통해 전송되어야 하며 DCS/PLC에 연동될 수 없습니다
1. 시스템의 구성 방식에 따라
1) 가연성 및 유독성 경보기의 수가 많은 경우, 일반적으로 GDS 시스템에 통합하여 설계합니다. 예를 들어, 화학 공장에서는 가연성 및 유독성 경보기들을 별도의 GDS에 연동시킵니다; 2. 식당의 가스통 보관실과 같이 수량이 적은 경우에는, 가연성 및 유독성 물질을 감지할 수 있는 알람 컨트롤러를 설치할 수 있습니다. 3. 가연성 및 유독성 가스 경보기를 안전 연동 장치로 사용한다면, 이는 안전 계측 시스템의 일부가 됩니다. 두 번째로, 시스템의 기능 측면에서 보면, 가연성 및 유독성 가스 경보기는 누출을 감지하고 인체를 보호하는 역할을 합니다. 즉, 일반적인 의미에서의 GDS 시스템이라고 할 수 있습니다;장치의 안전을 위한 연동 보호 기능으로, SIS 시스템을 통해 연동 제어가 이루어집니다. 예를 들어, EVA 장치의 반응 탱크 내에 있는 가연성 가스를 감지하여, 농도가 높아지면 반응을 중단시켜 화재나 폭발 사고를 방지합니다;소방 연동, GDS 컨트롤러는 소방 경보 제어 시스템과 연결될 수 있습니다. 그림 2는 위의 세 가지 기능을 보여주지만, GDS 시스템은 일반적으로 화재 제어 시스템과 스위치를 공유하지 않습니다.세 가지 방식은 상대적으로 독립적입니다.
시스템 캐비닛은 컨트롤러와 직접적인 관련이 없습니다.컨트롤러는 하단에 부착된 카드들과 통신용 카드들을 제어하는 역할을 하며, 직접적인 배선 기능은 없습니다.PLC 제외
이건 옳지 않은 것 같아요. 많은 공장에는 GDS 캐비닛과 컨트롤러가 있잖아요. 이 그림을 보면 컨트롤러가 연동되어 사용되고 있다는데, 그렇다면 가스 연동 장치가 없는 회사는 GDS를 사용하지 않는다는 뜻인가요???
이건 옳지 않은 것 같아요. 많은 공장에는 GDS 캐비닛과 컨트롤러가 있잖아요. 이 그림을 보면 컨트롤러가 연동되어 사용되고 있다는데, 그렇다면 가스 연동 장치가 없는 회사는 GDS를 사용하지 않는다는 뜻인가요???주로 이것을 알고 싶어요
안녕하세요, 그림을 보니 이상한 것 같아요. 많은 공장에는 GDS 캐비닛과 컨트롤러가 있잖아요. 이 그림에서는 컨트롤러가 연동되어 사용된다고 나와 있는데, 혹시 가스 연동 장치가 없는 회사는 GDS를 사용하지 않는다는 뜻인가요???
이건 알고 있어요. 하지만 그림에서는 컨트롤러가 연동되어 사용된다고 나와 있는데, 혹시 한 회사에 가스 연동 장치가 없다면 GDS는 필요 없는 건가요???예를 들어, 공장 내에서만 가스 감지가 이루어지고 컨트롤러 GDS와 연동되어 있다면 어떻게 연결해야 할까요?
이건 옳지 않은 것 같아요. 많은 공장에는 GDS 캐비닛과 컨트롤러가 있잖아요. 이 그림을 보면 컨트롤러가 연동되어 사용되고 있다는데, 그렇다면 가스 연동 장치가 없는 회사는 GDS를 사용하지 않는다는 뜻인가요???비유를 하자면, 가스 감지기에는 모두 연쇄 작동 기능이 있어서 컨트롤러와 연결되어 있습니다. 그렇다면 GDS는 어떻게 연결하죠?
우선, 5층의 답변은 아주 훌륭했습니다.참고할 수 있습니다. 둘째, 당신의 질문은 너무 일반적이라고 말하고 싶습니다.그 이유는 당신이 말하는 GDS 캐비닛, 컨트롤러의 정의가 무엇이기 때문입니다 이 두 명사의 의미는 매우 광범위하여, 그다지 정확한 명사가 아닙니다.GDS 캐비닛은 GDS 시스템을 넣는 캐비닛으로 이해하면 되며, 그저 캐비닛일 뿐입니다.제어기는 DCS/PLC/SIS/CCS/ESD의 제어 스테이션 부분을 모두 제어기라고 할 수 있습니다.심지어 디지털 디스플레이 장치나 종이 없는 기록 장치도 컨트롤러라고 할 수 있습니다.
제 말은, 알람 컨트롤러란 사실상 GDS 캐비닛과 같다는 것입니다(GDS 캐비닛은 DCS 캐비닛 유형에 해당합니다). 첫 번째 그림에서처럼 GDS 캐비닛이 없어도 알람 시스템을 구성할 수 있습니다. 다만 지금은 GDS 캐비닛을 사용하도록 요구되고 있는 것뿐입니다. 이해가 되나요?
그림 2 점형 탐지기의 안전 연동용 버스?정말 괜찮을까요?
귀하의 GDS 캐비닛과 가스 경보 컨트롤러는 완전히 하나의 장치로 만들 수 있습니다. 하지만 SIS의 경우에는 SIL 등급에 따라 센서를 공유할 수 있는지 여부가 결정됩니다
이건 가연성 및 독성 규정의 새로운 해석본인데, 아직 나오지 않았어요. 그래서 이 컨트롤러와 GDS 캐비닛의 관계를 알고 싶어요
즉, 사실 서로 대체할 수 있다는 뜻이죠? 제 생각에는 같은 것이고, 단지 점수의 크기 차이일 뿐입니다
어디서 서로 대체할 수 있다는 걸 알 수 있나요?
QQ1065137709로 연락을 주고받을 수 있을까요? 제 말은, 이 두 가지는 모두 동일한 기능을 할 수 있다는 것입니다. 어떻게 생각하시나요?
안전 시스템과 환경 모니터링 시스템은 본래 독립적이어야 합니다.
장치 연동에 관한 명확한 규정에 따르면 버스를 사용할 수 없지만, 이 점형 감지기의 안전 연동에는 버스를 사용할 수 있다니, 도무지 신뢰할 수 없습니다.