제어 회로 한계 설정

2019-07-01View Original

Thread Content

로 출구 온도 20908A와 로 입구 유량 20901A의 계단식 제어 1. 주회로 20908A의 소프트 리미트가 보조회로 20901A에 미치는 영향은 무엇인가 2. 보조회로 유량 표시 제어 리미트인가, 아니면 보조회로 밸브 위치 제한인가 (보조회로에는 소프트 리미트 제어가 있다)
Reply #22019-07-02
1. 온도 제어는 주 회로이며, 그 출력값이 FIC의 설정값으로 사용됩니다. 주 회로의 한계 설정을 통해 유량 제어의 설정값이 크게 변동하지 않도록 합니다. 또한, 공급원에는 4개의 공급 라인이 병렬로 연결되어 있어, 공급물을 균일하게 조절하는 역할을 합니다; 2. 보조 회로에는 저출력 한계가 있어, 단일 유량이 너무 낮아지는 것을 허용하지 않습니다. 3. 위의 경우는 안정된 상태에서만 자동 제어가 가능하며, 외부에 큰 변동이 있을 때는 네 개의 공급원들이 서로 공급량을 빼앗으려 할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.