외부인의 도움 요청 — Pt100 신호 변환 문제

2019-07-01View Original

Thread Content

여러분, 안녕하세요. 상황 설명입니다: 특정 모터 현장에서는 열저항체 Pt100을 사용하여 온도를 측정합니다. 이 값은 변환기를 거쳐 4~20mA 신호로 변환된 뒤 PLC로 전송됩니다. HMI에서는 온도값의 표시 범위가 0~200℃로 설정되어 있습니다.그런데 현장의 접속함에 부착된 명판에는 열저항의 측정 범위가 -40~+150℃라고 표시되어 있었습니다. 질문: HMI의 측정 범위는 현장과 일치하도록 수정해야 하나요?
Reply #22019-07-01
측정 범위는 트랜스미터를 기준으로 합니다. 화면의 측정 범위가 트랜스미터의 측정 범위와 일치하면 됩니다. 475 리모컨을 사용해 측정 범위를 확인해 볼 수 있습니다. PT100 열저항식 센서가 측정하는 온도 범위는 그렇게 좁지는 않을 텐데요
Reply #32019-07-01
열저항의 정격 범위는 열저항이 측정할 수 있는 범위를 나타내며, 트랜스미터의 정격 범위야말로 표시 설정된 범위입니다. 예를 들어, 트랜스미터의 입력이 0~200℃이고 출력이 (4~20)mA라면, 표시 설정값은 0~200이 됩니다℃
Reply #42019-07-02
475형 핸드피스는 없어요. 우리 업계의 어떤 기관에서도 이런 종류의 계측기나 관련 직책이 없더군요:D 열저항은 모터의 고정자 권선 안에 들어 있으며, 측정 범위는 접속함에 부착된 명판에 적혀 있습니다. 게다가 그 값은 제조사의 도면과도 일치하지 않아요...
Reply #52019-07-02
위에 답변해 주신 분들께 감사합니다! 3층 말이 맞아!갑자기 트랜스미터가 Pt100 입력이고, 0도일 때 100옴이라는 것이 생각났습니다. 입력과 출력은 이미 맞춰져 있을 것입니다.
Reply #62019-07-02
트랜스미터를 보세요. 트랜스미터의 정격 범위가 얼마인지에 따라 PLC도 그에 맞게 조정하세요.
Reply #72019-07-02
온도 변화와 DCS의 범위가 일치하면 됩니다
Reply #82019-07-04
PT100 온도 변화를 바꿀 수 없다면 시스템을 수정해야 하며, 양쪽의 측정 범위가 일치하도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 표시가 정확하지 않습니다
Reply #92019-07-04
물론 일치시켜야 하죠, 그렇지 않으면 편차가 생깁니다.문제는 계측 포스트 HMI의 측정 범위를 누가 설정할 것인가 하는 점입니다
Reply #102019-07-05
온도 변화와 DCS의 범위가 일치하면 됩니다
Reply #112019-07-05
통신을 통해 트랜스미터의 실제 측정 범위를 확인해야 하며, 이는 명판에 표시된 범위가 아닌 DCS와 일치해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.