조절밸브와 스위치밸브 계측 분야에서 수신해야 하는 조건들

2019-07-02View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 SACREDSOUL이 2019-7-2 13:26에 편집/조정했습니다. 밸브의 경우, 닫힐 때의 압력 차이와 밸브 앞뒤의 압력을 알아야 합니다. 밸브의 경우, 닫았을 때의 압력 차이를 알아야 하며, 밸브 앞과 뒤의 압력은 없어도 괜찮겠죠. 참고: 이 밸브 앞과 뒤의 압력은 작동 시의 상황을 말하는 것이죠?; 밸브가 닫힐 때의 압력 차이란, 닫히는 순간의 압력 차이를 말하는 것인가, 아니면 닫힌 후 최종적으로 안정된 상태의 압력 차이를 말하는 것인가?
Reply #22019-07-02
사실은 압력 차이를 줄이는 방법을 묻고 싶은 거예요. 아래층에서 설명해 주세요.
Reply #32019-07-02
필요한 사항과 표준 양식은 화공 설비 자동제어 공정 설계 규정을 참고할 수 있습니다. 밸브 후 압력은 후단 시스템 압력입니다.제조업체는 압력 차이를 이용해 토크력을 계산합니다.
Reply #42019-07-02
밸브 완전 폐쇄 압력 차.그래야 실행 기구의 적절한 토크를 산출할 수 있다
Reply #52019-07-02
밸브의 경우, 일반적으로 닫았을 때의 압력 차이만 알면 됩니다.밸브 앞과 뒤의 압력은 일반적으로 열렸을 때의 압력 차이가 0이 되도록 계산됩니다.밸브는 두 가지 상태만 있기 때문에, 작동 시의 구동력은 닫힌 상태의 압력 차이로 계산하면 됩니다. 밸브를 닫을 때의 압력 차이는, 긴급 차단 밸브의 경우 닫히는 순간의 압력 차이로 계산합니다.파이프 내 매체의 관성이 닫히는 속도에 영향을 미치기 때문입니다(액체의 경우에만 해당하며, 기체에는 이런 문제가 없습니다).표시된 긴급 차단 밸브도 이 문제를 고려할 필요가 없습니다.); 일반적인 절단의 경우, 최종 안정 단계의 압력 차이를 기준으로 계산합니다. 실제로는 대부분의 경우, 파이프라인의 설계 압력을 그대로 스위치 밸브의 압력 차이 선택 기준으로 사용하면 됩니다.간단하고 거칠지만, 절대 실패하지 않는다.
Reply #62019-07-03
감사합니다. 아주 자세히 설명해 주셨어요. 조절밸브에 대해서도 좀 더 말씀해 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.