현재 설비의 원료 공급 펌프는 제어실로부터 500미터 이내에 있습니다. SIS 연동 시스템은 펌프가 작동하지 않도록 해주는 역할을 합니다. 단지의 계획된 재개발로 인해 원료 저장 탱크를 기존 위치에서 옮겨야 하며, 펌프도 함께 옮겨져야 합니다. 펌프가 옮겨진 후에는 DCS 제어 캐비닛까지 약 2000미터 떨어진 곳에 위치하게 됩니다. 이로 인해 관리자들은 회로 길이가 너무 길어져 연동 기능에 문제가 생길 것을 우려하고 있습니다. 혹시 좋은 방법이 있으신 분들 계시면 조언 부탁드립니다. 정말 감사합니다
선로의 길이와 연락장치는 무슨 관계가 있나요?말이 안 돼요
좋은 방안이 있어요. 당신의 상사가 그의 걱정을 무시하도록 하면, 그걸로 됐죠. :롤, 그 개 같은 상사야. 괜히 문제를 일으키고, 쓸데없이 신경 쓰는군...........
신호의 전달은 거리가 멀어질수록 약해지지만, 이러한 감쇠는 해결할 수 있으며 거리가 아무리 멀어도 영향을 주지 않습니다.
여러분의 펌프는 SIS가 직접 제어하나요?펌프의 시작/정지는 220V 회로이므로, 제어용 배전반 릴레이를 사용해야 하는 것 아닌가요?
연쇄 제어 회로는 일반적으로 스위칭 신호가 거의 감쇄되지 않으며, 또한 연쇄 제어는 배전실을 대상으로 하므로 장비와의 거리와는 관련이 없습니다
위층에서 제안한 바에 따르면, SIS가 직접 현장의 펌프를 제어하는 것이 아니라 배전실로 가서 제어한다고 합니다.현장에 긴급 정지 버튼이 다른 연동 장치와 연결되어 있지 않는 이상?
2000미터 스위칭 신호에는 영향이 없습니다.
우리 공장의 SIS 릴레이는 비능동형 스위칭 신호가 아니라, 220V 전원이 연결된 형태입니다. 펌프를 가동하거나 정지시킬 때도 220V 전원이 함께 사용됩니다. 그래서 펌프의 위치가 바뀌면 회로 길이가 1000미터 이상 늘어나게 되고, 220V 전압이 약해질까 봐 걱정됩니다
220V를 연결한다 해도, 결국 전원은 펌프의 2차 회로에 있는 릴레이를 제어하는 것입니다. 릴레이는 그다지 높은 전압을 필요로 하지 않죠. 2000미터라는 거리에서 케이블로 인한 전압 손실이 얼마나 되는지 계산해보면, 릴레이가 작동하기 위한 최소 전압도 알 수 있을 테니 문제가 없을 것입니다. 2000미터는 문제가 되지 않습니다.
장거리 교류 제어 회로의 경우, 전압 강하뿐만 아니라 회로의 용량도 고려해야 하며, 이로 인해 교류 접촉기와 릴레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 산업 및 주거용 전력 공급 설계 매뉴얼 4판의 P1105-P1106 페이지를 참조하십시오. 그곳에는 표 12.1-13을 통해 임계 용량을 기준으로 한 교류 제어의 임계 길이와 전압 강하를 기준으로 한 제어 회로의 최대 길이에 대한 정보가 나와 있습니다
장거리 교류 제어 회로의 경우, 전압 강하뿐만 아니라 회로의 용량도 고려해야 하며, 이로 인해 교류 접촉기와 릴레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 산업 및 주거용 전력 공급 설계 매뉴얼 4판의 P1105-P1106 페이지를 참조하십시오. 그곳에는 표 12.1-13을 통해 임계 용량을 기준으로 한 교류 제어의 임계 길이와 전압 강하를 기준으로 한 제어 회로의 최대 길이에 대한 정보가 나와 있습니다
펌프의 연동은 SIS와 전기적 MCC를 통해 구현되어야 합니다.
선로 길이가 길다면 연쇄 계기를 옮기거나 연쇄 차단 밸브를 옮겨서 차단 거리를 확보할 수 있을 것입니다