도움 요청: 이 계기의 수치는 어떻게 읽나요?

2019-07-03View Original

Thread Content

도움 요청: 이 계기의 수치는 어떻게 읽나요?냉동창고에 사용됩니다.
Reply #22019-07-03
냉응축 냉매의 모델에 따라 과거의 온도를 대조하면 됩니다
Reply #32019-07-03
냉매의 종류에 따라 해당하는 색상이 지정됩니다
Reply #42019-07-03
온도와 압력을 동시에 읽을 수 있나요?
Reply #52019-07-03
외부 원주의 압력은 0.7메가파스칼이며, 냉매 R407C의 온도는 10, R134a의 온도는 30, R22의 온도는 15, R404a의 온도는 9입니다
Reply #62019-07-03
압력에 따라 해당하는 포화 온도가 달라지며, 압력에 따라 서로 다른 매질의 온도도 달라집니다.안쪽의 그 몇 바퀴는 냉매입니다
Reply #72019-07-03
1. 냉각 압력계의 분류
일반적으로 “고압계”와 “저압계”로 나뉩니다.
1. “저압계”的 경우, 최대 측정값은 보통 1.5MPa에서 1.8MPa 사이입니다.
2. “고압계”的 경우, 최대 측정값은 보통 3.5MPa에서 3.8MPa 사이입니다.

2. 압력값의 읽는 방법
1. 저압계의 가장 바깥쪽에 표시된 숫자는 MPa 단위입니다. 예를 들어, 바늘이 0.3을 가리킨다면 현재의 압력은 0.3MPa입니다. 2. 고압계의 가장 바깥쪽에 있는 검은색 큰 숫자는 MPa 단위로 표시된 압력값입니다. 예를 들어, 바늘이 2를 가리킨다면 현재의 압력은 2.0MPa입니다.

3. 다양한 압력 단위 간의 변환: 1MPa = 10.2kg/cm² = 10bar = 145Psi

온도값 읽는 방법:
1. 저압계의 경우, 바깥쪽부터 안쪽으로 순서대로 살펴보면 됩니다.
첫 번째 줄: 검은색으로 표시된 것은 압력값이며, 단위는 MPa(메가파스칼)입니다.
두 번째 줄: 녹색으로 표시된 것은 R407C의 온도값이며, 단위는 섭씨도(C)입니다.
세 번째 줄: 빨간색으로 표시된 것은 R134a의 온도값이며, 단위도 섭씨도(C)입니다.
네 번째 줄: 녹색으로 표시된 것은 R22의 온도값이며, 단위도 섭씨도(C)입니다.
다섯 번째 줄: 녹색으로 표시된 것은 R404A의 온도값이며, 단위도 섭씨도(C)입니다.
만약 냉각기에 R22가 사용된다면, 작동 시 저압은 0.4MPa가 되며, 이때의 증발 온도는 약 0도입니다. 예를 들어, 냉각기의 냉매로 R134a가 사용될 경우, 작동 시 저압이 0.3MPa일 때의 응축 온도는 약 8도입니다. 2. 고압계의 경우, 바깥쪽부터 안쪽으로 세어보면 다음과 같습니다.
1번 원: 검은색 – 압력 값, 단위는 MPa(메가파스칼).
2번 원: 녹색 – R407C의 온도 값, 단위는 °C(섭씨도).
3번 원: 빨간색 – R134a의 온도 값, 단위는 °C(섭씨도).
4번 원: 녹색 – R22의 온도 값, 단위는 °C(섭씨도).
5번 원: 녹색 – R404A의 온도 값, 단위는 °C(섭씨도).
만약 냉수기에 R22가 사용된다면, 작동 시 고압이 1.8MPa일 때의 응축 온도는 약 50도입니다. 만약 냉각기의 냉매로 R404A가 사용된다면, 작동 시 고압이 1.8MPa일 때의 응축 온도는 약 45도입니다. 네, 추가 설명입니다: 1. MPa는 메가파스칼이며, kg/cm²는 킬로그램힘/제곱센티미터입니다. 2. 다양한 압력계의 압력 단위는 서로 다를 수 있으므로, 압력을 확인하기 전에 계기면에 표시된 정보를 반드시 살펴보아야 합니다. 3. 냉수기나 에어컨의 경우 일반적으로 R22, R407C, R134a가 사용됩니다 ;저온기 R22 R404A ; 가정용 에어컨 R22 또는 R410A ; 자동차 에어컨 R134 R12 4. 압축기가 작동하지 않을 때의 압력은 평형 압력이며, 즉 고압과 저압이 동일합니다. 이 압력 값은 주변 온도나 냉각수 온도에 따라 달라집니다. R22의 경우, 주변 온도가 30도일 때 압력계의 균형 압력은 약 1.1MPa입니다. 반면, 주변 온도가 10도일 때는 압력계의 균형 압력이 약 0.6MPa입니다
Reply #82019-07-04
검은색은 압력을, 빨간색은 온도를 나타내며, 그 외는 해당 냉매의 냉각 온도를 의미합니다
Reply #92019-07-04
이것은 사실상 각 냉매의 다른 압력 하에서의 포화 온도입니다.바깥쪽의 검은색은 압력을 나타내며, 안쪽의 다양한 색상들은 각기 다른 냉매를 의미합니다. 여러분의 냉동고에 사용되는 냉매가 무엇인지 확인하면, 해당 온도를 읽어낼 수 있습니다.
Reply #102019-07-04
한 개의 포인터가 온도와 압력 값을 동시에 읽어내는데, 그 작동 원리가 무엇인지 궁금합니다
Reply #112019-07-08
이것도 사실은 압력을 측정하는 것이고, 단지 계기에 다른 냉매의 압력-온도 대조표가 추가된 것에 불과해요!
Reply #122019-07-09
2층의 설명이 너무 상세해요, 칭찬합니다 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.