근접 스위치와 절강대학교 중충 DCS 시스템을 연결하려면 어떤 카드를 추가해야 하며, 배선 방법은 무엇인가요? 자동 제어 계기
Reply #22019-07-04
주파수 카드를 사용하여 접근 스위치의 스위칭 주파수를 측정합니다
Reply #32019-07-04
이 접근 스위치는 무엇에 쓰이는 건가요?그냥 DI 아닌가?회전 속도를 측정하는 건가요?
Reply #42019-07-07
근접 스위치가 단순한 스위치라면, 그것은 스위칭 신호이며, 입력 카드는 DI, 출력 카드는 DO입니다
Reply #52019-07-08
DI 카드의 연결 방식을 구체적으로 확인해 보세요.
Reply #62019-07-08
이건 무슨 용도의 접근 스위치인가요?위치가 그렇다면 일반적인 DI입니다
Reply #72019-07-29
만약 Namur 신호의 근접 스위치(근접식) 신호라면, 일반적으로 안전 게이트 제조업체들은 이에 맞는 카드를 제공하여, 그 신호를 접점 신호로 변환한 뒤 DCS에 연결해 줍니다; 연속량 측정의 경우(일부에서는 엔코더라고도 함), 이는 사실 주파수 신호입니다. 주파수 변환(절연) 게이트를 연결하여 표준 4~20mA 신호로 변환한 뒤 DCS에 전송할 수 있으며, 직접 DCS의 주파수 카드에 입력하는 것도 가능합니다. 중요한 것은 방폭이나 절연이 필요한지 여부입니다.
Reply #82019-09-17
위치 측정에는 DI를, 회전 속도 측정에는 PI를 사용합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.