두 개의 솔레노이드 밸브가 하나의 실린더를 어떻게 제어하는가

2019-07-04View Original

Thread Content

그림과 같이, 두 개의 솔레노이드 밸브로 제어되는데, 이 경우 전체적으로 연동 제어를 해야 하나요?여전히 중복을 해야 하나요???
Reply #22019-07-05
1. 필터 감압기는 트라이바이패스를 통해 한쪽은 가스 제어 밸브로, 다른 한쪽은 두 개의 전자식 밸브로 연결됩니다. 2. 이것은 솔레노이드 밸브의 중복 설계로, 두 솔레노이드 밸브가 동시에 전원을 잃으면 공압 밸브가 가스를 배출하여 밸브가 오작동 상태가 됩니다
Reply #32019-07-05
2개의 솔레노이드 밸브는 직렬로 연결되어 있으며, 연동 제어를 위한 것으로 보입니다. 이전에도 이런 경우가 있었는데, DCS와 SIS 모두에서 이 차단 밸브를 제어해야 할 때 두 개의 솔레노이드 밸브를 설치했습니다. 실린더에 가까운 쪽의 솔레노이드 밸브는 SIS에 의해 제어됩니다. 2. 두 개의 솔레노이드 밸브는 병렬로 연결되어 있으며, 장애 대비용으로 사용됩니다. 한쪽 솔레노이드 밸브에 문제가 생겨 전력이 공급되지 않을 때에도 다른 쪽 솔레노이드 밸브가 계속 작동할 수 있습니다.
Reply #42019-07-05
솔레노이드 밸브는 중복으로 구성되어 있어, 어느 한 개의 솔레노이드 밸브에 문제가 생겨도 밸브의 정상적인 작동에는 영향을 주지 않습니다.상압탱크에는 ASCO 스테인리스 솔레노이드 밸브가 두 개 장착되어 있습니다. 돈을 아끼지 않는 회사죠!
Reply #52019-07-05
솔레노이드 밸브는 중복으로 구성되어 있어, 어느 한 개의 솔레노이드 밸브에 문제가 생겨도 밸브의 정상적인 작동에는 영향을 주지 않습니다.상압탱크에는 ASCO 스테인리스 솔레노이드 밸브가 두 개 장착되어 있습니다. 돈을 아끼지 않는 회사죠!
Reply #62019-07-05
누가 이 밸브가 어떻게 작동하는지 자세히 설명해 줄 수 있나요?
Reply #72019-07-05
위치 센서가 장착된 이중 작용 조절 밸브여야 합니다
Reply #82019-07-05
분명히 위치 센서가 없는 단작용 실린더입니다. 부속품으로는 SMC의 필터 감압 밸브와 ASCO의 8327 시리즈 솔레노이드 밸브만 있으며, 위쪽에 있는 것은 아마 ToPworx 제품의 스트로크 스위치일 것입니다. 단작용/복작용 액추에이터를 구분할 때는 일반적으로 크기를 보는데, 길쭉한 형태인 경우는 단작용이며 내부에 스프링이 들어 있습니다. 반면 복작용인 경우는 비교적 짧은 형태를 띱니다
Reply #92019-07-05
전형적인 솔레노이드 밸브 중복 연결 방식은, 어느 한쪽 솔레노이드 밸브에 전력이 공급되지 않아도 스위칭이 일어나지 않도록 합니다. 두 솔레노이드 밸브 모두에 전력이 공급되지 않을 때만 스위칭이 발생합니다. 이러한 설정은 안정적인 작동을 위한 것입니다.
Reply #102019-07-06
두 개의 솔레노이드 밸브를 중복으로 구성하는 것은, 일반적으로 SIS 시스템에 연결되는 경우가 많습니다.여기서는 두 개의 전자식 밸브가 모두 작동해야만 밸브가 열리므로, 신뢰성이 비교적 높습니다.여과 감압밸브 뒤에서 2개의 가스 루트로 나뉘며, 가스관의 크기는 서로 다릅니다. 작은 것은 전자식 밸브에 연결되어 가스를 제어하여 BOOSTER(가스 제어 밸브)의 개폐를 조절하고, 큰 쪽 루트는 가스 제어 밸브를 거쳐 실린더로 들어가 밸브의 작동을 유도합니다.
Reply #112019-07-06
이러한 연동 차단밸브는 솔레노이드 밸브의 중복 설계가 적용되어 있으며, 신뢰성이 매우 중요하므로 안전 연동 회로용 차단밸브여야 합니다.관련 규정에 따라, 1급 및 2급 중대 위험원인 저장탱크에는 반드시 차단밸브를 설치해야 하며, SIS에도 연동되어야 합니다. 이 상압탱크의 안전 연동 장치 수준이 상당히 높은 것을 보면, 저장되는 매체의 위험성이 큰 것 같습니다.
Reply #122019-07-07
해양 관련 분들께 질문입니다. 연동 제어와 중복이란 무슨 뜻인가요? 그리고 SIS는 도대체 뭔가요? 초보자로서 질문드립니다. 전문가분들은 괜히 타박하지 마세요. 감사합니다 :)
Reply #132019-07-07
동시에 정전이 발생했을 때만 가스를 배출하여 솔레노이드 밸브의 사용성을 보장하지만, 안전성은 떨어지므로 연동 밸브에는 이러한 방식의 사용을 권장하지 않습니다
Reply #142019-07-10
SIS는 안전 연동 시스템으로, 수치가 연동값에 도달하면 핵심 장치를 정지시켜 주로 보호 역할을 합니다. 중복이란, 하나가 고장 나도 다른 하나가 계속 작동하여 장비의 사용에 영향을 주지 않는 것을 말합니다. 이 밸브는 두 개의 전자식 밸브로 구성되어 있으며, 한쪽 밸브가 고장 나면 밸브는 아무런 반응을 보이지 않습니다. 오직 두 개의 전자식 밸브가 모두 전원이 차단되거나 고장 날 때에만 밸브가 작동합니다.
Reply #152019-08-03
돈이 충분해서 최고급 제품을 사용한다는 뜻은 반드시 아닙니다. 실제로는 SIL 등급에 대한 요구사항이 상당히 높아서, 하나의 ASCO형 전자기 장치만으로는 요구사항을 충족시킬 수 없어 두 개를 직렬로 연결해야 하는 경우도 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.