HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

SIS 시스템은 IO 포인트 수를 중복으로 집계하나요?

2019-07-05View Original

Thread Content

제목과 같이, SIS 시스템의 IO 포인트 수를 집계할 때 AI/AO/DI/DO 모든 포인트에 대해 1:1 중복 집계가 필요한 것인가요? 카드들을 모두 중복으로 구성하기 위한 것인가요?SIL 등급이 SIL1과 SIL2인데, 이는 SIL 등급과는 관련이 없는 것 같은데요. 이에 대한 규격이나 기준이 있나요?
Reply #22019-07-05
GBT 50770-2013 석유화학 안전 계측 시스템 설계 규범 5.0.14에 따라, 논리 컨트롤러의 중앙 처리 장치, 입출력 장치, 통신 장치 및 전원 장치 등은 중복 기술을 적용해야 한다.제 생각에, 이 규칙을 준수해야 한다면 그건 중복된 것이겠죠
Reply #32019-07-05
SIL2 등급, 중복이 필요함
Reply #42019-07-08
이런 경우는 드물며, SIL 등급이 명확하다면 관련 설계원에 문의하면 됩니다.SIS의 경우 일반적으로 CPU에 3중 중복 또는 2중 중복이 필요하며, SIL1 등급은 SIS 시스템을 사용할 필요가 없습니다. DCS 시스템 자체로도 SIL1의 요구사항을 충족할 수 있습니다
Reply #52019-07-20
일반적으로 중복은 안전성과 신뢰성을 높이기 위한 것입니다. I/O 카드의 SFF가 충분히 크다면 문제없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.