이전에는 트랜스미터와 세이프가드를 함께 사용해왔는데, 최근에는 트랜스미터를 세이프가드에 연결하자 전압이 24V인 입력값에도 불구하고 6V 정도로 급격히 떨어져서 트랜스미터가 제대로 작동하지 않습니다. 여러 사람에게 물어봤더니 트랜스미터의 전력 소비량이 너무 많아서 그런 것이라고 하더군요. 혹시 원인을 아시는 분 계신가요?그렇다면 어떻게 해결해야 할까요?
먼저 이 변압기가 본안형인지, 방폭형인지, 아니면 비방폭형인지 확인해야 합니다
먼저 이 변압기가 본안형인지, 방폭형인지, 아니면 비방폭형인지 확인해야 합니다
1. 안전 게이트에 전압 강하가 있어서, 약 5V 정도 낮아집니다... 형이 말하자면, 안전 게이트란 그냥 쓸모없는 물건이에요. 전원을 안정적으로 제어해주지도 못하고, 사용하기에도 불안정해요. 2. 세이프가드를 사용할 때, 전류 회로의 저항에 대해 일정한 계산을 해야 합니다.전송기가 전체 정격 범위에서 정상적으로 출력하려면 다음 공식을 만족해야 합니다. ❲전원 공급 전압 – 세이프가드의 전압 강하 = 0.02×(선 저항 + 전류 측정용 저항) ❳ ≥ 변환기가 허용하는 최소 구동 전압 3. 핵심만 간결하게 나타내기. 파충류는 이해할 수 없어, 나와는 상관없어. 파충류, 작은 파충이들은 마음대로 기어다닙니다. 이하 1만 자 생략.............................. :lol
1 안전 게이트를 교체해 보세요. 2 송신기를 교체해 보세요
전압 강하는 있지만, 왜 이 제품의 전압 강하가 놀랍게도 18V에 달하는지 모르겠습니다... 현재는 안전 게이트의 요구사항을 충족시키기 위해 트랜스미터를 개선할 계획입니다. 이건 단순히 안전 게이트를 교체하는 것만으로는 해결될 수 없는 대량 생산 관련 문제입니다!!고마워요, 말씀이 정말 일리가 있어요
이 게시글은 마지막으로 1111111에 의해 2019-7-6 12:47에 수정되었습니다. 18V의 전압 강하는 모두 세이프가드에서 발생하는 것이 아니며, 대부분은 회로 내의 저항에서 비롯된 것으로 보입니다...회로 내의 저항값이 너무 크기 때문에, 예를 들어 DCS 카드의 샘플링 저항으로 100Ω나 50Ω와 같은 작은 저항이 아닌 500Ω와 같은 큰 저항이 사용된다면, 전류가 흐를 때 저항에 걸리는 전압도 상당히 커집니다. 이로 인해 트랜스미터 단자에 도달하는 전압이 낮아지게 되며, 전압이 트랜스미터가 허용하는 최소 작동 전압보다 낮아지면 트랜스미터는 이론상의 전류를 정상적으로 출력할 수 없고, 옴의 법칙에 따라 낮은 전류만을 출력하게 됩니다. :lol 게다가, 24VDC로 구동할 때 세이프가드의 유효 출력은 대략 18V 정도입니다.이는 회로 저항에 사용할 수 있는 전압이 그저 몇 V에 불과하다는 것을 의미합니다. 여러분은 사용하는 트랜스미터가 허용하는 최소 구동 전압이 얼마인지 확인해 봐야 합니다...일반적으로 13V DC를 초과해서는 안 됩니다...그렇지 않다면 계측기의 회로 설계는 사람을 역겹게 만드는 그런 수준이 되는 거죠. :lol 또한, 인센티브 전압을 28V DC로 높여 전력을 공급하는 것도 고려해볼 수 있습니다...일반적으로 30V를 초과해서는 안 되며, 초과할 경우 칩이나 회로가 손상될 위험이 증가합니다. .
감사합니다!배우겠습니다.실제 테스트에서는 트랜스미터에 지속적으로 압력을 가했으며, 압력이 커질수록 전압도 계속 떨어지면서 급격히 감소했습니다.사용 요구 사항을 전혀 충족하지 못함
안전 게이트를 교체하는 것은 불가능합니다. 이 제품은 대량 생산된 제품이기 때문에, 이제 안전 게이트를 교체해도 너무 늦었습니다.....
송신기의 에너지 소비가 너무 많거나, 세이프가드의 부하 처리 능력이 낮으면 이러한 결과가 발생할 수 있으므로, 서로 잘 맞도록 해야 합니다.매칭이 잘 되지 않으니, 안전 게이트를 바꾸거나 트랜스미터를 바꿔야 하며, 둘 중 하나만 선택할 수 있습니다.