하이리시 제어시스템의 현장 표시 및 원격 전송 오차 문제

2019-07-08View Original

Thread Content

현재 사용 중인 3선식 PT100을 이용해 저온 액체의 온도를 측정하고 있습니다. 멀티미터로 측정한 PT100의 저항값은 40옴이었으며, 분도표에 따르면 온도는 -159도입니다. 중앙 제어 장치에서는 -173도로 표시됩니다. 연결된 선들에도 문제가 없는데, 도대체 어떤 원인으로 인해 오차가 발생하는 걸까요? 어떻게 해야 할까요?
Reply #22019-07-08
DCS 카드 부분의 저항값은 얼마인가요?현장에서 저항값은 얼마인가요?
Reply #32019-07-08
열저항이 3~4Ω만 되어도 약 10도 정도의 변화가 생깁니다. 먼저 멀티미터의 오차가 얼마나 되는지 확인해 보세요. 만약 멀티미터에 문제가 없다면, 다른 멀티미터나 열저항을 사용해 보세요.
Reply #42019-07-08
먼저 중앙 제어 장치로 가서 열저항과 연결된 세 개의 선을 찾은 다음, 저항값을 확인합니다. 현장의 저항값과 다르다면 그것은 선에 문제가 있는 것이므로, 접속 단자도 점검해야 합니다.같다면 카드 부품의 문제입니다.
Reply #52019-07-18
DCS 카드에서 측정된 저항값이 현장에서 측정된 값보다 4옴 더 높았으며, 세 개의 선 모두에서 4옴씩 더 높은 값이 나왔습니다
Reply #62019-07-23
사례를 하나 공유해 드릴게요. 저희 공장에 새로운 DCS가 도입되었는데, 처음에는 모든 것이 잘 작동했습니다. 그런데 갑자기 특정 공정 구역의 온도가 10도 가까이 상승했습니다. 공정 자체에는 문제가 없었으며, 현장의 온도계나 센서, 안전 게이트 등에도 이상이 없었습니다. 결국 제조사가 와서 확인해 보니 접지 문제였습니다. 루씨의 DCS는 3개의 접지점을 필요로 합니다.참고로 삼아보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.