차압 트랜스미터 설치 및 저온 LCD 디스플레이에 대한 도움말

2019-07-08View Original

Thread Content

내 동생은 재능이 없어요. 이제 프로젝트에서는 액체 레벨 게이지를 설치해야 하지만 비용 때문에 액체 레벨 게이지를 차압 트랜스미터로 교체했습니다. 탱크의 매체는 380°C입니다. 매체 온도를 합리적인 범위로 낮추려면 압력 튜브의 길이와 두께가 얼마나 필요합니까? 주변 온도가 40°C보다 낮으면 LCD가 표시되지 않습니다. 전기 가열을 사용하지 않고 어떻게 LCD 디스플레이가 정상적으로 표시될 수 있습니까?
Reply #22019-07-08
1. 압력배관의 냉각은 배관의 직경과 길이에 의존하지 않습니다.압력 안내관의 매체는 기본적으로 정상 작동 중에 흐르지 않기 때문에 압력 배관 파이프에 하향관 섹션이 있는 한 매체는 계량기를 켤 때 먼저 압력 안내관에 유입된 다음 냉각 후 전송기로 유입되어 계량기가 과열되지 않습니다.; 2. 저온으로 인해 액정이 표시되지 않습니다. 난방 외에는 좋은 해결책이 없습니다.겨울철에는 송신기를 장비의 풍하 위치에 가깝게 설치할 수 있습니다. (장비 내부 온도는 300도 이상입니다.);또는 현장 표시를 위해 기계식 전류계를 사용하는 트랜스미터를 선택하십시오.
Reply #32019-07-08
알겠습니다 감사합니다. 보험용 응축 탱크를 추가해도 될까요?
Reply #42019-07-08
380도는 어떤 매체인가요? 기온이 낮으면 유선전화나 다른 방법이 있나요?원격 분할 디스플레이 측정기, 무선 송신기, 무선 전송을 고려하고 신호가 시스템으로 직접 반환되기를 원하십니까?
Reply #52019-07-08
2.5MPa에서 물의 끓는점은 223°C입니다.
Reply #62019-07-10
현장 온도가 높을 경우 이중 플랜지 차압 트랜스미터를 사용할 수 있습니다. 탱크에 적합한 플랜지 쌍이 없으면 어댑터를 추가할 수 있습니다. 플랜지는 고온 실리콘 오일로 채워야 합니다. 그렇지 않으면 온도가 높을 때 내부 오일이 며칠 내에 소모됩니다.디스플레이는 현장의 고온과 관련이 없으며 탱크에 직접 연결되지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.