이 압축기 배기밸브의 제어 원리는 어떻게 되나요?
Reply #22019-07-08
가스 공급원은 압력 조절 밸브입니다(이 그림은 독립형입니다). 밸브 자체는 고장 시에도 열려 있는 상태가 됩니다.밸브에는 스마트 포지셔너와 공기 공급 앰프가 있으며, 솔레노이드 밸브는 긴급 배출용입니다
Reply #32019-07-08
정상 시에는 전기 신호가 전기 변환(전기 위치 결정)을 거쳐 공압 3방향 밸브를 통해 밸브를 제어합니다; 고장 시 솔레노이드 밸브가 공압 밸브를 제어하여 신호를 차단하고, 실린더 내 압력을 대기 중으로 방출합니다.
Reply #42019-07-09
위의 공기 루트는 밸브의 빠른 개폐 기능을 실현하기 위한 것입니다: 1. 정상 상태에서는 전자식 밸브가 공기 제어 밸브를 제어하며, 포지셔너(I/P)에서 나온 신호가 공기 제어 밸브를 통해 액추에이터와 연결되어 정상적으로 조절됩니다; 2. 연동 방전 시, 전자식 밸브의 전력이 차단되고 공압 제어 밸브의 공기 경로가 전환되어, 실행 장치가 공압 제어 밸브의 배기구와 연결되면서 빠르게 공기가 배출되고 밸브가 신속하게 열립니다(FO). 이 방식은 일반적으로 압축기의 과부하 방지 제어에 사용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.