레이더 레벨계의 설치 및 제품 특징

2019-07-08View Original

Thread Content

레이더형 유량계 설치 안내 레이더형 유량계의 권장 설치 거리: (1) 벽면에서 설치용 짧은 파이프의 외벽까지의 거리는, 탱크 벽면으로부터 탱크 직경의 1/6 지점이며, 최소 거리는 200mm입니다. 레이더 레벨계(전파식)는 투입구 위에 설치할 수 없습니다(4).중앙 위치(3)에는 설치할 수 없습니다. 중앙에 설치하면 여러 개의 가짜 에코가 발생하여, 이러한 에코들이 신호 손실을 유발합니다.계측기와 탱크 벽 사이의 거리를 유지할 수 없으면, 탱크 벽에 있는 매질이 달라붙어 거짓 반사파가 발생합니다. 계측기를 조정할 때는 이러한 거짓 반사파를 저장해 두어야 합니다.레이더 레벨계의 제품 특징은, 매우 낮은 에너지를 가진 아주 짧은 마이크로파 펄스가 안테나 시스템을 통해 송신되고 수신된다는 것입니다.레이더파는 빛의 속도로 이동합니다.운전 시간은 전자 부품을 통해 물위 신호로 변환될 수 있습니다.특별한 시간 연장 방법을 사용하면 극히 짧은 시간 안에도 안정적인 측정이 가능합니다.   작업 환경이 복잡하여 거짓 에코가 존재하더라도, 최신 마이크로프로세서 기술과 튜닝 소프트웨어를 사용하면 물위치에 대한 에코를 정확하게 분석할 수 있습니다.안테나가 반사된 마이크로파 펄스를 수신하여 이를 전자 회로로 전송하며, 마이크로프로세서는 이 신호를 처리하여 물체 표면에서 발생하는 에코를 식별합니다.정확한 에코 신호 인식은 지능형 소프트웨어에 의해 이루어지며, 정밀도는 밀리미터 단위에 이릅니다.물질 표면으로부터의 거리 D는 펄스의 시간 여행 거리 T와 비례합니다:
D = C × T / 2
여기서 C는 빛의 속도입니다.
빈 용기의 거리 E가 알려져 있으므로, 물위치 L은 다음과 같습니다:
L = E – D
출력값은 빈 용기의 높이 E(= 0점), 가득 찬 용기의 높이 F(= 전체 범위) 및 몇 가지 응용 파라미터를 통해 설정됩니다. 이러한 응용 파라미터들 덕분에 계측기는 측정 환경에 자동으로 적응할 수 있습니다.4‑20mA 출력에 해당합니다.   적용 매체: 스마트 레이더 레벨계는 액체, 페이스트, 과립형 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속적으로 측정하는 데 적합하며, 온도나 압력의 변동이 큰 환경에도 사용할 수 있습니다;불활성 기체와 휘발성 물질이 존재하는 경우.   마이크로파 펄스를 이용한 측정 방법을 채택하여, 산업용 주파수 대역 내에서도 정상적으로 작동할 수 있습니다.빔 에너지가 낮아 다양한 금속, 비금속 용기나 파이프 내에 설치할 수 있으며, 인체와 환경에 해를 끼치지 않습니다.레이더 레벨계 사용 시 주의사항: 측정 범위는 빔이 탱크 바닥에 닿는 지점부터 시작하여 계산됩니다. 하지만 특수한 경우, 탱크 바닥이 오목하거나 원뿔형일 때는 물위가 그 지점보다 낮으면 측정이 불가능합니다.   매질의 유전 상수가 낮을 경우, 액체 높이가 낮아지면 탱크 바닥이 보입니다. 이때 측정 정확도를 확보하기 위해 제로점은 높이가 C인 위치에 설정하는 것이 좋습니다.   이론적으로는 안테나의 위치를 측정하는 것이 가능하지만, 부식과 접착의 영향을 고려할 때 측정 범위의 끝점은 안테나로부터 최소 100mm 떨어져 있어야 합니다.   오버플로우 보호를 위해, 블라인드 영역에 안전 거리를 추가로 정의할 수 있습니다.   가장 작은 측정 범위는 안테나와 관련이 있습니다.   농도에 따라 거품은 마이크로파를 흡수하기도 하고 반사하기도 하지만, 특정 조건 하에서는 측정이 가능하다. 에너지가 매우 낮은 극단적으로 짧은 마이크로파 펄스가 안테나 시스템을 통해 송신되고 수신됩니다.레이더파는 빛의 속도로 이동합니다.운전 시간은 전자 부품을 통해 물위 신호로 변환될 수 있습니다.특별한 시간 연장 방법을 사용하면 극히 짧은 시간 안에도 안정적인 측정이 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.