차압 유량 변환기의 설계 압력은 얼마인가요?

2019-07-09View Original

Thread Content

보일러 주증기 유량 보상에서의 설계 압력은 9.8인가 10.3인가, 계산서에는 명확히 표시되어 있지 않으며, 작동 압력인가 최대 압력인가?
Reply #22019-07-10
작동 압력의 범위는 9.8-10.3이며, 설계 압력은 작동 압력보다 높아 최소 12.36이어야 합니다
Reply #32019-07-10
이해하기 쉽게, 작동 압력의 범위는 9.8-10.3으로, 이는 현장의 압력을 의미합니다. 설계할 때에는 반드시 현장의 실제 압력보다 높아야 합니다.
Reply #42019-07-10
온도압력 보상 시에는 설계 온도와 압력을 입력해야 하는데, 같은 의미는 아닌 것 같습니다
Reply #52019-07-10
온압 보상의 설계 압력, 교정표 시의 압력 온도

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.