HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

탱크 구역의 방수벽 내부 바닥에서 계측기용 브리지를 설치할 수 있나요?

2019-07-10View Original

Thread Content

계측기 브리지는 지면 위에 설치할 수 있을까요? 지난번 전문가가 점검했을 때 규정에 맞지 않는다고 하더군요. 반드시 지하에 매설해야 한다고 합니다. 어떤 규정이나 법령에 그런 내용이 명시되어 있는지 모르겠습니다
Reply #22019-07-10
그럼 왜 어디의 규정에서 반드시 지하에 매야 한다고 명시되어 있는지 묻지 않았나요?
Reply #32019-07-10
바닥에 붙이는 건 적절하지 않을 것 같아… 공중에 매달아도 괜찮아
Reply #42019-07-10
이 게시물은 마지막으로 bfdlwolf에 의해 2019-8-15 14:06에 수정되었습니다. 《석유화학 계측기 및 파이프라인 설계 규범》SH/T 3019-2016
Reply #52019-07-11
이 게시글은 마지막으로 feng*aosa가 2019-7-13 20:55에 수정했습니다. 그냥 바닥에 놓는 것은 분명 적절하지 않으며, 땅속에 묻는 것도 필요 없습니다. 브리지는 공중에 설치되어야 하며(높이에 대한 특별한 요구사항은 없음), 공정용 파이프의 위나 옆을 지나갈 수 있지만, 아래쪽의 열원과 위쪽의 부식 요인은 피해야 합니다.그러니 공정 파이프라인의 옆면을 따라 가면 됩니다.
Reply #62019-07-13
아니에요, 규격상으로는 계측기용 브리지를 공정 파이프라인 위에 설치해야 해요. 아래에 설치하면 유출된 부식성 물질에 의해 손상될 수 있잖아요
Reply #72019-07-13
오.잘못 쳤어요, 규격은 위와 옆면입니다.
Reply #82019-07-15
회사의 계측기 브리지는 탱크 구역에 공중에 설치되어 있지만, 높이는 5cm에 불과합니다.하지만 전문가들은 어떤 구체적인 규격을 수정해야 하는지에 대해서는 주의를 기울이지 않았다고 말합니다
Reply #92019-07-15
규격 요구사항은 공중 높이가 공정 파이프라인보다 높아야 하는지, 아니면 공정 파이프라인을 통과하는 브리지형 케이블트레이만 해당되는 것인가요?저희의 브리지는 모두 파이프를 통과하지 않으며, 통과하는 경우라도 공정용 파이프보다 높은 위치에 있습니다. 제가 궁금한 것은 탱크 주변을 따라 설치된 브리지인데, 이 경우에도 파이프를 통과하지 않고, 공중에 5cm 정도 떠 있는 형태입니다
Reply #102019-07-15
당시에는 저는 따라가지 않았고, 주임이 따라갔기 때문에 궁금했습니다. 우리의 프레임 높이도 5cm나 되더군요
Reply #112019-07-16
5센티미터라면 브리지 브라켓은 분명히 바닥에 그대로 놓게 됩니다. 브리지의 높이에는 규정이 없으며, 파이프 위나 옆쪽에서도 파이프와 만나야만 하는 것은 아닙니다. 브리지의 높이는 파이프 브라켓과 같은 높이로 설정하면 됩니다.(30~100CM) 브리지 레일 지지대를 탱크 구역의 방화벽에 못으로 고정할 수 있습니다.
Reply #122019-07-16
계측용 브리지는 지면에 설치하는 것은 분명 적절하지 않으며, 가능하면 공중에 설치하는 것이 가장 좋습니다
Reply #132019-07-16
5cm 높이로 공중에 설치하는 것은, 다른 분들이 말씀하신 대로 그냥 땅에 직접 묻는 게 낫습니다. 아마도 제가 해본 공사가 적어서, 지면에서 5cm 높이에 놓인 케이블 트레이를 본 적이 없는 것 같습니다
Reply #142019-07-16
혹은 높이를 올리고, 앞부분에 케이블 라우터가 필요 없다면 굳이 내려올 필요 없이 그대로 배선관을 이용해 내려보내면 됩니다
Reply #152019-07-16
1. 규격에는 케이블 브리지가 반드시 고공에 설치되어야 한다는 강제적인 요구사항이 없습니다.““적절하다”와 “해야 한다” 또는 “반드시 해야 한다”는 의미는 명확히 다릅니다. 2. 케이블 브리지가 바닥에 설치될 경우, 브리지 아래에는 지지대가 있어야 하며, 이렇게 하면 『규범』을 위반하지 않습니다.매체가 유출될 경우, 탱크 구역 바닥에는 배수 및 오수 처리를 위한 하수구가 설치되어 있어야 합니다.물론 고공에 설치하는 것이 바람직합니다. 3. 지중에 매설하는 것은 권장되지 않습니다.점검 및 케이블 재시공이 모두 불편하며, 지면에 침하가 발생할 가능성이 있습니다.
Reply #162019-07-18
하이우와 이야기한 대로 방화제를 설치하는 것인데, 이 계획이 규정을 위반하는 것은 아닌가요?
Reply #172019-07-28
이 전문가를 보니 분명 전기 업계 사람이야. 전기를 다루는 사람들만이 이런 멍청한 소리를 할 수 있지.보통은 관덩이를 따라가거나, 방화제에서 지면으로부터 30cm 높이로 유지하면 됩니다!
Reply #182019-07-30
1. 《석유창고의 안전에 관한 특별점검을 실시하는 것에 대한 공지》(안감총청 관삼57호): 제2(이)2(5)조: ...탱크구역으로 들어가는 동력 케이블과 제어 케이블이 지하에 매설되어 있는지 여부... 2. 《석유화학기업 설계 방화 규범》GB 50160-2008 제9.1.6조: 공기보다 무거운 A등급 가스가 발생할 수 있는 설비 내의 케이블은 난연성이 있는 것을 사용해야 하며, 가능하면 공중에 설치하는 것이 바람직하다. 3. 《전력공학 케이블 설계 표준》GB 50217-2018의 5.9.6조에 따르면, 공장 내부의 케이블 랙이나 트레이의 가장 아래층의 배치 크기는 다음과 같아야 합니다. 바닥에 직접 설치하는 경우, 가장 아래층의 랙이나 트레이와 바닥 사이의 최소 거리는 0.3m 이상이어야 합니다. 위의 정보를 종합해 보면, 땅에 묻거나 0.3m 이상 공중에 설치해야 하며, 그냥 땅 위에 놓는 것은 적절하지 않습니다. 적어도 배수 문제는 피하기 어렵습니다.
Reply #192019-07-30
계기 브리지를 지나갈 수 없습니다.둑은 부식성 액체나 환경을 오염시킬 수 있는 액체가 저장된 탱크 주변에 설치되며, 특정 용매에 용해될 수 있는 가스가 저장된 탱크 주변에도 설치됩니다. 이는 저장된 물질이 유출되어 환경이 오염되거나 사람과 장비에 피해가 가는 것을 방지하기 위한 것입니다. 일반적으로 높이는 1미터로 설정됩니다.그래서 누출이 발생하면 케이블랙 내부로 들어가 케이블에 손상을 줍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.