1. 변압기, 유량계와 같은 계측기들을 Hart 프로토콜을 통해 통신시킬 때, 반드시 24V 전원을 공급해야 하나요?(어제 변압기 하나에 신호 발생기를 사용해 10V의 전압을 가했는데, 475로도 통신이 되었습니다.) 2. 변압기는 DCS 회로에 연결되어 있지 않고 당직실에 놓여 있는데, 475를 사용해도 통신이 되는데 왜 250옴 저항을 연결하지 않아도 통신이 되는 걸까요? 현자들께서 조언을 해주시면 감사하겠습니다
Reply #22019-07-12
같은 변압기인가요?475는 통신이 가능합니다
Reply #32019-07-12
전원 안에 이미 저항이 연결되어 있지 않나요?
Reply #42019-07-12
신호 발생기에서 나오는 10V 전압입니다
Reply #52019-07-13
당신의 전원은 먼저 475에 연결되고, 그 다음 475가 계기와 연결되는 건가요?10볼트 전압으로도 통신이 된다는 게 이상하네요
Reply #62019-07-13
1. 대부분의 2선식 계측기는 12V만 있으면 작동하지만, 10V로도 작동하는 경우도 드물지 않으며, 7~8V로도 작동하는 것도 있습니다.   정상적인 24V 전원 공급 시, 일부 전압은 부하와 선로로 분배됩니다. 만약 총 부하 저항이 500옴이고 전류가 20mA일 경우, 트랜스미터의 전압은 14V가 됩니다. 2. 통신기에 250옴 저항을 연결할 때는 전류 펄스 형태의 디지털 신호를 전압 신호로 변환하기 위함입니다.   그러므로 꼭 250옴일 필요는 없으며, 변환된 전압이 통신기의 감도보다 높으면 통신이 가능합니다.250옴은 단지 전선의 분포 파라미터나 전송 거리와 같은 특정 실험 조건을 만족할 때의 지표 값일 뿐이며, 이 조건들을 만족하지 않는다고 해서 반드시 안 된다는 의미는 아닙니다;   변환 저항은 반드시 별도의 부품일 필요는 없으며, 신호 회로에 있는 모든 저항(전원 내저항 포함)이 이 역할을 할 수 있다.그래서 현장 통신기 연결 시 보통 별도의 저항을 연결할 필요가 없습니다.글쓴이가 말한 상황은 대부분 전원의 내저항이 비교적 큰 경우로, 예를 들어 일부 검증 장비의 전력 공급이 그렇습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.