SIS 긴급 정지 버튼으로 전동 밸브를 어떻게 제어하나요

2019-07-12View Original

Thread Content

요구에 따라 해당 장치를 SIS 시스템에 연동해야 하지만, 기존 DCS 시스템은 전동 조절 밸브를 사용하고 있습니다. 문제는 SIS 시스템의 긴급 정지 버튼이 24V 중간 릴레이를 통해 비상 상황에서 밸브와 펌프의 전원을 차단하여 작동시킨다는 점입니다. 하지만 밸브로는 전동 밸브가 사용되고 있어 릴레이로 전동 밸브의 개폐를 제어할 수 없습니다. 솔레노이드 밸브는 가능하지만, 이 경우 밸브의 위치에 대한 피드백이 없어 밸브가 열려 있는지 닫혀 있는지 알 수 없으며, 공기 공급원이 없어 공압 밸브도 사용할 수 없습니다.어떤 고수님께서라도 도와주실 수 있나요? 비상정지 버튼을 누르면 릴레이를 통해 전동밸브의 전원이 차단되어 닫히도록 하는 방법과, 연결 방법을 알려주세요.정말 감사합니다.전동밸브에는 예비 전원이 있습니다. 이것은 연동 로직도입니다
Reply #22019-07-12
규격에 따르면 SIS의 작동 장치는 반드시 공압 밸브여야 하며, 전동 밸브는 사용할 수 없습니다.안전감독에서 적발되면 이는 중대한 위험 요소가 되어, 여러분에게 생산 중단 통지를 내릴 수 있습니다.
Reply #32019-07-12
설계원에서는 어떤 형태의 밸브를 사용해야 한다는 강제 규정은 없다고 했습니다
Reply #42019-07-12
규격 GB/T50770-2013의 7.1.2조를 참조하십시오
Reply #52019-07-15
표준에는 확실히 명시되어 있습니다. 석유화학 산업의 안전 계측 시스템에서는 전동식 제어 밸브를 사용하는 것이 바람직하지 않습니다
Reply #62019-07-16
적절하지 않다, 그건 억지로라도 사용할 수는 있다는 뜻이다.강제할 의도는 없습니다.
Reply #72019-07-17
전동이 차단되어도 작동하려면 전액압 실행기로 교체해야 합니다.전동밸브는 정전 시 유지됩니다.
Reply #82019-07-17
규격 요구사항은 일단 고려하지 않고, 제 생각은 이렇습니다: 1. 전동 밸브에 위치 제어 모드가 있다면 가장 좋으며, 배선을 위치 제어 방식으로 변경하여 릴레이에 전력이 공급되지 않으면 밸브가 완전히 닫힙니다; 2. 비트 제어가 없다면, SIS에서 선택 제어를 구현합니다.정상 시의 회로 전동밸브는 조절할 수 있습니다.연동 신호가 들어오면 사고 회로로 전환하여 전동 밸브에 강제로 닫힘 신호를 보내며, 이 신호의 우선순위는 가장 높습니다. 또 하나는 밸브 연동 차단 후 공정이 확인되면, 계속 사용하기 위해 전동밸브를 수동으로 리셋해야 한다는 것입니다
Reply #92019-07-17
이미 적절하지 않다고 하는 데에는 이유가 있는데, 왜 굳이 전동밸브를 선택해야 하나요?
Reply #102019-07-17
정전으로 밸브를 닫는 것은 불가능해요. 다른 것들은 모두 해결할 수 있어요.
Reply #112019-07-17
전동밸브는 고장 안전을 실현할 수 없다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.