가스 경보기에 SIL 인증이 필요한지에 대한 논의

2019-07-12View Original

Thread Content

개인 의견에는 SIL 인증이 필요한데, 그 주된 근거는 두 가지입니다: 1. 《**안전감독총국의 화학공정 안전 계측 시스템 관리 강화에 관한 지도의견》, 즉 안감총관삼〔2014〕116호에서 화학공정 안전 계측 시스템(SIS)에는 안전 연동 시스템, 긴급 정지 시스템, 그리고 유해·가연성 가스 및 화재 감지 보호 시스템 등이 포함된다고 명시하고 있습니다. 2. 심사용 초안인 《석유화학 산업의 가연성 가스 및 유독성 가스 검출·경보 설계 표준》, 즉 GB/T 50493-X의 5.1.3항에 따르면, 검출기의 하드웨어 구성은 현행 **표준인 《석유화학 산업의 안전 계측 시스템 설계 규범》GB/T 50770의 관련 규정을 준수해야 한다. 여러분의 조언을 부탁드립니다. 감사합니다
Reply #22019-07-12
한 번 눌러주세요. 그럼 전기 화재나 소방 경보도 모두 작동시켜야 하는 건가요?
Reply #32019-07-12
116호 문건에 따르면, GDS는 SIL 등급 인증을 받은 시스템을 사용해야 하지만, 이러한 일괄적인 규정이 과연 타당한지는 검토해볼 필요가 있습니다.
Reply #42019-07-12
원칙적으로는 일정한 SIL 등급에 도달해야 하며, 신뢰성도 기준을 충족해야 합니다.하지만 이것은 IEC의 일방적인 생각으로, 모든 것을 자신의 영향권에 넣으려는 것입니다. 예를 들어 BMS 시스템 등도 SIL 등급을 가져야 합니다.실제로는 필요 없으며, 각 NFPA85 표준을 준수하기만 하면 됩니다. 화재 가스 경보 시스템도 NFPA의 해당 기준을 충족하면 됩니다
Reply #52019-07-22
GDS는 독립적으로 설치될 경우 SIL 인증이 필요하지 않지만, FGS 시스템에 연결되는 유독가스 감지기 컨트롤러는 SIL 인증이 필요하며, 새로운 규격(제출 버전)에서 이 점이 명확히 명시되어 있습니다.
Reply #62019-07-22
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-7-22 13:02에 수정했습니다. 며칠 전, 삼문협의 가스화 공장에서 또 폭발 사고가 발생했어요. 그런데도 그곳은 여전히 모범적인 기업이라니요. SIS, 효과 있어?뭘 하러 관리하는 거야?! 헤헤헤, 정말 속상하게도, SIS라는 것은 그냥 위장을 하고 허세를 부리며, 겉으로는 강해 보이지만 실제로는 아무것도 아닌, 약한 존재에 불과한 것 같아요. 내 머리가 제대로 안 돼.저는 만두를 좋아해요.나는 여자들을 보는 걸 좋아해. 복종하고 싶지 않은 사람 있나? 복종하지 않으면 반박해봐, 내가 널 한번 혼내줄게. ..... {:2_42:}
Reply #72019-08-03
과학적 관점에서, SIS 연동의 경우에는 해당하는 SIL 등급이 필요하며, 소방 연동의 경우에는 소방 인증이 필요합니다. 그 외의 경우에는 필요하지 않습니다.
Reply #82019-08-11
안전 관리 규정에 따라, 저는 현재 공장 내의 모든 가스 경보기를 독립적인 시스템으로 전환해야 합니다. 기존에는 DCS 시스템에 연동되어 있었는데, 저는 PLC 시스템을 추가하려고 합니다. 하지만 가스 경보 시스템이 어떤 표준을 준수해야 하는지, 3CF가 필요한지도 잘 모르겠습니다SIL? 여러 전문가님들의 조언을 부탁드립니다. 고생해서 만들어도 이것도 안 되고 저것도 안 될까 봐 걱정됩니다.
Reply #92019-08-11
당신의 의견은 일리가 있어요. 다만 안전 관리 기준이 무엇인지 모르겠네요
Reply #102019-08-11
SIL은 하나의 트렌드이지만, 실제로 적용하기는 어렵습니다.모두가 ‘기계적으로, 형식적으로’ 일을 할 때 가끔 엉뚱한 결과가 나오기도 합니다.여전히 ‘삼엄삼실’과 ‘초심을 잊지 않는 것’으로 돌아가야 합니다. 즉, 계속해서 업계의 최적화 방안을 모색하여 테스트 대상이 되는 부분들을 보다 신뢰할 수 있도록 만들어야 합니다!
Reply #112019-08-12
가연성 및 유독 가스 감지기는 자연 환경에서 작동하며, 환경 내의 가연성 및 유독 가스 농도를 감지합니다. 하지만 감지 기술, 감지기 제조 방식, 자연 환경 조건의 한계로 인해, 가연성 가스 감지기의 오경보나 누락된 경보가 온도, 압력, 유량 등 다른 파라미터를 측정하는 계측기에 비해 훨씬 더 많이 발생합니다. 설령 정기적으로 검증을 받는다 하더라도, 비나 눈, 고온, 강풍, 모래바람과 같은 악천후 조건들이 감지기에 영향을 미쳐 오경보나 누락된 경보가 발생할 수 있습니다[7].또한, 가연성 및 유독 가스의 누출은 대부분 우연한 사건이어서 사전에 예측할 수 없습니다. 센서의 배치도 적절할 수 없으며, 설치 위치 역시 지리적 환경이나 장비의 분포와 같은 요인들의 영향을 받아 정확한 감지가 어렵습니다. 이러한 요인들로 인해 가연성 및 유독 가스 센서가 오경보를 내는 경우가 발생합니다. 가연성 및 유독 가스 누출의 원인은 매우 다양합니다. 누출이 발생했을 때, 누출을 막거나 그 원인을 제거하는 방법은 누출 지점과 원인에 따라 달라지며, 처리 방식도 각기 다릅니다. 따라서 사전에 준비된 계획대로 누출 사고를 처리하는 것은 불가능합니다. 검출 및 경보 시스템은 단지 경보만을 울릴 뿐, 실행 장치나 명확한 처리 방법이 없습니다. 그러므로 GDS는 고장 안전 계측 시스템이 아니며, SIS가 가진 고장 안전 기능도 갖추고 있지 않습니다. 요약하자면, GDs와 SIS는 용도, 기능 및 작동 원리가 다르기 때문에, GDs는 SIS가 하는 것처럼 위험 사고를 예방하거나 줄이거나 공정의 안전한 상태를 유지하는 역할을 할 수 없습니다. 또한 GDs는 SIS가 가진 특성도 갖추고 있지 않으며, 공정의 위험 발생 확률을 낮추는 데에도 효과가 없습니다. 게다가 GDs의 경보 정확도는 검출 환경과 센서의 배치에 크게 영향을 받습니다. 따라서 GDs를 SIL 등급으로 평가하는 것은 의미가 없습니다.따라서 GDS는 SIS의 범주에 속하지 않으며, GDS를 설정할 때에도 SIL 등급의 문제를 고려할 필요가 없습니다. 《대형 통합화학공장의 가연성 가스 및 유독성 가스 감지 경보 시스템 설치에 관한 고찰》 류자윤(신화공정기술유한회사, 베이징 100011) 개인적으로 이 논문은 상당히 명확하고 이해하기 쉽게 서술되어 있다고 생각합니다!
Reply #122019-09-12
화재, 가스 경보 시스템은 소방 인증을 통과하면 됩니다.신뢰성이 충분히 높아 SIL 인증서가 필요하지 않습니다.SIL 검증 계산은 필요하지 않습니다.완전한 SIF 회로가 아니기 때문입니다.실행 기관이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.