rs 트리거에 대한 몇 가지 궁금점

2019-07-14View Original

Thread Content

업계에 막 들어와서 한참을 봤는데 좀 혼란스러워요. 간단히 말하면, r이 유효하면 0으로 리셋되고, s가 유효하면 1로 세팅되며, rs가 모두 유효하지 않으면 그대로 유지되고, 둘 다 유효하면 상태가 불확실한 건가요?제가 이렇게 이해하는 게 맞나요?
Reply #22019-07-15
트리거는 다음과 같이 나뉩니다: RS 세팅 우선형과 SR 리셋 우선형. RS(세팅 우선형 RS 듀얼스테이트 트리거): R 입력단의 신호 상태가 “1”이고 S 입력단의 신호 상태가 “0”이면 RS가 리셋되며, R 입력단의 신호 상태가 “0”이고 S 입력단의 신호 상태가 “1”이면 RS가 세팅됩니다. 두 입력단의 트리거가 모두 “1”인 경우, 명령어의 실행 순서가 가장 중요합니다.RS는 먼저 지정된 <주소>에서 리셋 명령을 실행한 다음, 나머지 프로그램 스캔 과정 동안 해당 주소가 세트 상태를 유지하도록 세트 명령을 실행합니다.RLO가 “1”일 때에만 S(셋)와 R(리셋) 명령이 실행됩니다.이러한 명령들은 RLO “0”의 영향을 받지 않으며, 명령에 지정된 주소는 그대로 유지됩니다. SR(리셋 우선형 SR 듀얼스테이트 플립플롭): S 입력단의 신호 상태가 “1”이고 R 입력단의 신호 상태가 “0”이면 SR이 세팅되며, S 입력단의 신호 상태가 “0”이고 R 입력단의 신호 상태가 “1”이면 SR이 리셋됩니다. 두 입력단의 트리거가 모두 “1”인 경우, 명령어의 실행 순서가 가장 중요합니다.SR은 먼저 지정된 <주소>에서 설정 명령을 실행한 다음, 나머지 프로그램 스캔 과정 동안 해당 주소가 리셋 상태를 유지하도록 리셋 명령을 실행합니다.RLO가 “1”일 때에만 S(셋)와 R(리셋) 명령이 실행됩니다.이러한 명령들은 RLO “0”의 영향을 받지 않으며, 명령에 지정된 주소는 그대로 유지됩니다.
Reply #32019-07-16
R와 S가 모두 유효할 경우, 리셋이 우선인지 세트가 우선인지를 확인해야 합니다. 무엇이 우선하면 그것을 사용합니다. RS는 R이 우선이고, SR은 S가 우선입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.