Thread Content
그림과 같이, 메인 케이블의 신호선과 차폐선은 이미 단자에 연결되어 있습니다. 질문: 1) 메인 케이블의 주 차폐선은 어디에 연결되나요? 2) 황녹색 선은 무슨 선인가요? 보호 접지인가요, 아니면 차폐 접지인가요? 3) 분기 케이블의 차폐는 단자에 연결해야 하나요? 4)계기박스는 외장에만 접지선을 연결해야 하는데, 내부에도 접지선을 연결해야 하나요? 전문가 여러분께 질문드립니다, 감사합니다!
1) 등전위 연결이 불가능한 경우, 예를 들어 면적이 큰 공장의 경우에는 규격에 따라 단일 단자로 차폐 접지를 해야 합니다.접지측은 전력 공급측에 있으며, 일반적으로 DCS 측입니다. 2) 노란색-녹색 선은 보호 접지선, PE선입니다. 3) 분기 케이블의 차폐선은 접지측으로 한 라인을 연결하여 차폐의 연속성을 유지하기 위해 터미널 배치에 사용됩니다. 4) 일반적으로는 외장 케이스의 접지만 필요함
1. 주 케이블의 차폐선은 단자에 연결되며, 다른 분기 케이블들의 차폐선들도 모두 주 케이블의 차폐단자에 연결된다. 분기 케이블들의 차폐선들은 표면적으로는 노출된 상태로 남고, 전체 케이블의 차폐선은 DCS 측에서 접지된다. 2. 황록색 접지선은 보호 접지용으로, 정상적으로는 전기가 흐르지 않는 금속 외장에도 반드시 설치해야 합니다
그림의 노란색과 녹색 선들이 너무 많은 것 같아요. 그리고 그 단자도 마찬가지인데, 배선함 바깥쪽에도 보호 접지용 단자가 있거든요.
HG/T20513-2014의 그림 5.1.5를 참고하는 것을 권장합니다
1) 주 케이블의 주 차폐는 어디에 연결되나요? R: 주 케이블의 차폐선은 DCS에 연결됩니다. 2) 노란색과 녹색 선은 무엇인가요? 보호 접지인가요, 아니면 차폐 접지인가요? R: 이건 사실 위의 질문과 같은 것입니다. IE가 DCS에 접지되어 있다면, 남는 것은 PE뿐입니다. 3) 분기 케이블의 차폐선도 단자에 연결해야 하나요? R: 분명히 그림의 배선함에는 접지용 단자가 하나뿐이며, 그것도 PE 접지 단자입니다. 따라서 배선함에는 반드시 차폐용 단자가 마련되어 있을 것입니다. 그래서 분기 케이블은 해당 단자에 연결된 후, 굵은 선을 통해 DCS의 접지 단자에 연결됩니다. 4) 계측기 상자의 경우, 외부 케이스는 접지 처리가 필요하지만, 내부도 접지 처리가 필요한가요? R: 계측기 접속함에는 일반적으로 접지 볼트가 장착되어 있습니다. 보통 접속함의 뚜껑에도 접지 볼트가 하나 있으며, 이 접지 볼트는 접지선을 이용해 접속함의 다른 접지 볼트와 연결되어야 합니다.
이 차폐선 연결 방식은 정말 대단해요. 제가 이렇게 설계해도 현장에서 작업하는 멍청이들은 그렇게 하지 않을 테니, 보통은 구간별로 접지하는 방식을 사용해요.
1. 주 차폐는 터미널 배열의 마지막 터미널에 연결할 수 있습니다. 2. 단자대 아래의 노란색과 녹색 선은 보호 접지선으로, 명백히 케이스에 연결되어 있습니다. 3. 단자에 연결되어야 하며, 주 케이블의 차폐층과 일대일로 대응해야 합니다. 4. 외부와 내부는 서로 연결되어 있습니다.외부 케이스에 접지를 하면 내부에는 접지할 필요가 없습니다.
우선 그 접지선은 보호 접지용이 아니므로 케이스와 연결할 필요가 없으며, 그 노란색과 녹색 선을 제거하세요. 주 케이블의 차폐선은 이미 단자에 연결되어 있으며, 해당 케이블의 주 차폐선을 그 접지 배선에 연결할 수 있습니다;각 분기 케이블의 차폐선은 단자에 연결될 수 있으며(주 케이블의 차폐선과 대응), 각 분기 케이블의 주 차폐선은 그 접지 배선에 연결될 수 있다.이렇게 모든 차폐선과 차폐층은 접속함 내에서 연결이 완료된 후, 제어실에서 하나의 접지배선에 집합됩니다.
1) 주 케이블의 주 차폐는 어디에 연결되나요?접속 박스 한쪽은 공중에 매달려 있고, DCS 캐비닛 쪽에서는 분리된 차폐선과 함께 작업 지점에 연결되며, 최종적으로는 전체 접지에 연결됩니다; 2) 황녹색 선은 무슨 선인가요? 보호 접지인가요, 아니면 차폐 접지인가요? 노란색과 녹색 선은 보호 구역으로, 외부 케이스와 연결되어 있으며, 접지 박스의 바깥쪽을 통해 최종적으로 지면과 연결됩니다; 3) 분기 케이블의 차폐는 단자에 연결해야 하나요? 분기 케이블의 차폐는 단자에 연결되어야 하며, 현장 계측기는 공중에 떠 있는 상태가 되어 계측기 분기 차폐-주 케이블 분기 및 주 차폐-DCS 작업 접지가 실현됩니다. 4) 계측기 박스는 외부 케이스에만 보호 접지를 연결하면 되는데, 내부에도 보호 접지를 연결해야 합니까? 신호 케이블의 경우 필요 없습니다.36V보다 높은 현장 계측기에만 보호 접지가 필요합니다.
SHT3081-2019 신규 표준, 내년 1월 1일부터 시행.현장 계측기는 24V 이상의 전력으로 작동하든 아니든 반드시 보호 접지를 해야 하며, 이는 가연성 및 유독성 경보기에도 적용됩니다.