증기 유량 압력 측정관의 응축탱크는 이렇게 설치하는 것이 올바른가요?

2019-07-16View Original

Thread Content

증기 유량을 측정하는 압력 측정관, 응축관이 배출구에 장착된 것을 본 적 있나요?
Reply #22019-07-16
이건 전문가야.하하.먼저 응축탱크의 역할을 이해하면, 왜 여기에 설치하는 것이 무의미한지 알 수 있습니다
Reply #32019-07-16
이렇게 침착한 건 처음 봐요. 진짜 고수네요
Reply #42019-07-16
이렇게 되면 집수탱크가 되어서, 증기에 있어서는 별다른 효과가 없습니다.
Reply #52019-07-17
가스를 측정하는 압력관은 위로, 액체를 측정하는 압력관은 아래로 설치해야 하지만, 때로는 설치 조건상 이를 충족시킬 수 없을 때가 있습니다. 이럴 때는 어떻게 조정해야 할까요?,
Reply #62019-07-17
처음이라, 이렇게 하는 게 무슨 용도인지 모르겠어요?
Reply #72019-07-17
이 게시물은 마지막으로 feng*aosa가 2019-7-17 14:50에 수정했습니다. 너무 놀라지 마세요. 고대에도 이런 규범이 있었어요!!!
Reply #82019-07-18
글쓴이는 측정 매질이 도대체 무엇인지 꼭 확인하는 게 좋겠어요!설치 회사는 저수준의 실수를 해서는 안 됩니다.
Reply #92019-07-18
이 게시글은 마지막으로 fjw3081585에 의해 2019-7-18 09:35에 수정되었습니다. 제목에는 증기 유량이라고 적혀 있지만, 이 설치도면은 적합하지 않습니다. 또한 아래쪽에는 응축탱크가 있는데, 세 개의 연결구 중 두 개만 사용되고 있습니다. 탱크와 변환기 사이에는 밸브가 있어서, 이 탱크는 오직 오물을 모으는 용도로만 사용될 수 있습니다. 게다가 휘발성 물질인 경우에는 열린 부분을 통해 밖으로 나갈 것입니다.요약하자면, 설치 업체는 설치 도면에 따라 작업을 하지 않았으며, 분명히 전문적인 계측기 기술자가 한 일이 아닙니다. 현장의 기술자와 품질 검사원들도 이처럼 명백한 문제를 전혀 발견하지 못했습니다.그리고 이 현장 사진을 보니 석유 산업인 것 같은데, 설계원은 큰 설계원일 텐데요. 설계원의 설치도면에는 이런 기본적인 실수가 있을 리가 없습니다.
Reply #102019-07-19
한참을 봐도 알 수 없었는데, 그 아래에 있는 응축탱크의 내부 구조는 물 순환 냉각 방식으로 되어 있거나, 탱크에 물을 가득 채워서 입구를 막아주면 그것만으로도 냉각 효과를 얻을 수 있을 것 같습니다. 탱크 내부의 증기관은 별도로 있는 것 같습니다
Reply #112019-07-19
어떻게 말해야 할까, 전부 문제투성이예요. 증기에는 소프트 실링 볼밸브를 사용한다는 게 이해가 안 가요. 혹시 고온에도 견딜 수 있다는 건가요?
Reply #122019-07-19
고수 고수 고수 고수:lol
Reply #132019-07-21
이 게시글은 마지막으로 fjw3081585에 의해 2019-7-21 09:51에 수정되었습니다. 표준 도면집에 나와 있는 방법을 보면, 응축관은 응축액을 담는 용도로 사용됩니다. 생각해보세요. 정상적인 생산 과정에서 사진에 나와 있는 두 개의 밸브 중에서는 아래쪽에 있는 밸브만 닫아두어야 합니다. 위쪽에 있는 밸브를 열면 증기가 응축탱크의 구멍으로 빠져나가버리겠죠. 그럼 어떻게 압력을 측정할 수 있겠습니까?그래서 첫째, 도면집이나 일반적인 방법에는 이런 방식이 없습니다. 둘째, 제 생각에는 상위 담당자들이 답변한 내용의 설치 도면집은 증기 배관의 유량을 측정하는 데 사용되는 도면집이 아닙니다.무엇을 이해하지 못하는지 잘 모르겠어요
Reply #142019-07-21
맞지 않는 것 같은데, 공판으로 끌어낸 다음 밸브 뒤에 이 탱크를 설치해야 하는 것 아닌가요?
Reply #152019-07-22
이것은 가스 유량의 설치도이며, 증기가 아닙니다.
Reply #162019-07-23
가스 유량계에 설치되어 응축액을 수집함으로써 가스 유량의 오차가 생기는 것을 방지하며, 증기 사용에는 적합하지 않습니다
Reply #172019-07-28
냉각탱크의 경우, 첫째로 압력 측정 지점을 넘어서는 안 됩니다. 왜냐하면 그렇게 되면 시스템을 가동하기 전에 절연액을 주입할 수 없기 때문입니다. 둘째로, 두 개의 냉각탱크는 반드시 같은 높이에 있어야 합니다.세 번째로 높은 진입점, 바닥에서 출발.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.