방폭형 가연성 유독가스 경보기는 안전게이트를 설치하지 않아도 될까요?

2019-07-18View Original

Thread Content

제목대로, 방폭형 가연성/유독가스 경보기는 안전게이트를 설치하지 않아도 될까요? 우리가 알기로는, 방폭형 계측기는 계측기 케이스 내부에서 발생하는 폭발이 케이스 밖으로 퍼지는 것을 막아줍니다. 만약 가연성이 높은 현장에서 안전 게이트가 없는 방폭형 가연성 가스 경보기를 조작할 때 전원을 차단하지 않고(4-20mA 상태로), 기기의 커버를 열면 폭발의 위험이 있을까요? 경보기의 계기판을 0점으로 맞춰야 하는데, 전원이 꺼진 상태에서는 어떻게 맞출 수 있을까요? 또한 회로에 문제가 생겼을 경우, 안전 게이트가 없으면 부품들이 손상될 수 있을까요? 전문가님의 답변을 부탁드립니다 
Reply #22019-07-19
방폭 계측기는 세이프가드가 필요하지 않으며, 현장에서 뚜껑을 열어 전원이 켜진 상태에서 조정할 수 없습니다
Reply #32019-07-19
전부 24vdc라 카드가 그렇게 쉽게 손상되지 않아요.
Reply #42019-07-20
안전 게이트는 필요 없으며, 캐비닛의 전원을 끈 후 현장에서 뚜껑을 열어 계기를 분리한 다음, 수리실로 가져가서 영점 조정을 합니다.영점 조정 및 유지보수 문제를 고려하여, 현재의 경보기에는 일반적으로 리모컨이 장착되어 있어 전원을 끄고 뚜껑을 열 필요가 없습니다.
Reply #52019-07-21
건물주는 본안 시스템의 구성을 잘 공부해야 합니다.또한, 현재의 방폭형 경보기 중에서 덮개를 열어서 조정해야 하는 것은 어떤 것들인가요?보통은 마그네틱 스트립 같은 감응 조정이 아닌가요?
Reply #62019-07-21
알람기의 제로점 조정을 위해서는 먼저 설정된 농도 하한 기준 가스를 투입해야 합니다. 현장에서는 어떻게 알람기에 공기를 공급하나요?공장용 장비나 샘플 가스는 있나요? 차라리 없는 게 좋아요. 그러면 몇 개의 묘목을 조절할 필요도 없으니까요... {:2_45:}
Reply #72019-07-22
방폭형에는 왜 세이프가드를 장착해야 하나요?안전 게이트를 장착할 수 있는데 왜 본안형을 선택하지 않는 걸까요?이 두 가지 문제를 생각해 보세요.
Reply #82019-07-23
음, 제대로 공부해야겠어요*. 계측기 설계를 하려면 먼저 어떤 위험이 있는지 알아야 해요. 잘못된 계측기를 구입하는 것은 큰 위험에 해당하지 않지만, 가장 큰 위험은 방폭형 계측기를 잘못 선택하는 것입니다. 현장에서 폭발이 일어나면 그때는 끝난 거죠.그러니 입문자는 방폭 계측기 선정 방법을 알아야 하며, 그렇지 않다면 안전하게 다른 일을 하는 게 좋습니다
Reply #92019-07-25
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2019-7-25 10:59에 수정했습니다. 글쓴이는 폭발 방지 규정과 폭발 방지 구조에 대해 자세히 알아두는 것이 좋습니다. 안전 게이트는 부인할 수 없이 안전 회로의 필수 부품입니다.반면, 방폭 계측기는 물리적 안전 격리 조치를 적용하여 전기적 위험이 있는 부품들을 내부의 전기 폭발 환경을 견딜 수 있는 곳에 밀봉함으로써, 계측기와 회로 사이에 별도의 전기적 격리 부품을 설치할 필요가 없습니다. 당신이 말한, 방폭 계기를 점검해야 할 때 현장에서 전원이 켜진 상태에서 방폭 케이스를 열면 부품들이 손상될 수 있지 않느냐는 질문에 대해서는, 일반적으로는 부품들이 손상되지 않습니다. 하지만 스파크가 발생하고 현장의 조건이 적절하다면, 장치 전체가 손상될 수는 있지만, 부품들은 여전히 아무런 손상도 입지 않습니다.방폭 계기가 정전되지 않은 상태에서, 현장에서 방폭 케이스를 열어 조작해도 된다고 누가 말했나요?방폭 계기의 사용 설명서를 봤나요?
Reply #102019-07-25
방폭형의 경우에는 분명히 안전 게이트를 추가할 필요가 없습니다. 설령 추가해도 소용이 없으며, 3선식 계측기를 작동시킬 수도 없습니다;방폭형 가연성 유독가스 검출기의 카드 부품들 사이에는 분명 중간 접속 단자가 있을 텐데, 24V 정전압선 쪽에 스위치 퓨즈를 추가하면 카드 부품들이 손상되지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.