횃불 분리탱크에는 이전에는 이중 플랜지형 레벨계와 부유식 레벨 스위치가 사용되었는데, 이제 레이더와 음파식 센서로 바꾸는 것이 가능할까요?
Reply #22019-07-19
가능합니다. 하지만 원래 사용하는 데 문제가 없다면 변경하지 않는 것을 추천합니다. 다른 측정 방식을 사용하면 어떤 문제가 생길지 알 수 없으며, 이런 변경 방식은 계측기의 설치 형태를 바꿔야 할 가능성이 높습니다. 장비에 그에 맞는 공간이 마련되어 있지 않다면 매우 번거로울 것입니다.
Reply #32019-07-21
음차 스위치에는 문제가 없습니다.레이더 레벨계의 경우 페이지의 파동이 너무 큰지 고려해야 하며, 액면의 유입·유출로 인한 혼동이 심하다면 듀얼 플랜지 방식이 더 낫다고 생각합니다.
Reply #42019-07-21
레이더 레이광인 ........ 간헐적 신경병.
Reply #52019-07-21
분액탱크의 액위가 매우 낮은데, 게다가 거의 변동도 없어요. 압력 차이에 문제가 있나요?
Reply #62019-07-22
횃불 시스템의 분액탱크에는 거의 액체가 없어요. 현재의 액위계에는 큰 문제가 없으니 그대로 두면 돼요
Reply #72019-07-25
횃불 분리탱크의 액위는 듀얼 플랜지를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 차압형 액위계를 사용하는 사람은 손을 들어보세요. 한눈에 현장에서 점검을 해본 적이 없다는 것이 드러납니다.
Reply #82019-07-25
음차에는 문제가 없어요.마이크로파 레이더는 비교적 다루기 까다로운 편인데, 적절한 작동 조건에서 사용하면 매우 훌륭합니다.도파 레이더를 시도해 볼 수 있습니다.
Reply #92019-07-28
더블 플랜지는 차압이 아닌가요?하하하

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.