avp100

2019-07-23View Original

Thread Content

디버깅 단계는 알겠어요. 오늘 기기를 바꿔야 하니, 옛 것을 가져다가 대충 살펴보겠습니다.왜 그 auto??man 밸브의 위치를 조금만 돌려도 계속 움직이지 않는 걸까요? 선을 떼어내도 소용이 없고, 원래 위치로 돌려놓아도 마찬가지입니다.그거는 무슨 용도인가요?그 auto man은 감압밸브의 압력을 조절할 때 man으로 맞춘다는 뜻으로 이해하고 있어요.감압밸브의 압력을 조절함으로써 밸브의 개도를 제어합니다.
Reply #22019-07-24
제 기억이 맞다면, 그 장치에는 업앤다운 버튼도 있습니다. ‘man’ 모드로 설정했을 때는 업앤다운 버튼을 한 번 눌러보면 어떤 동작이 일어나는지 확인할 수 있습니다. ‘auto’ 모드로 설정했을 때도 마찬가지로 업앤다운 버튼을 한 번 눌러보세요
Reply #32019-07-24
그것은 수동으로 출력을 조절하는 방식으로, 일반적으로 제로 포인트 조정에 사용됩니다. 정상적인 경우에는 자동으로 검증이 이루어지며, 18mA의 전류를 공급하여(밸브 위치를 87.5% 또는 12.5%로 설정) UP 버튼을 3초간 누르면 자동으로 작동 범위가 검증됩니다(약 3분 소요). 그러면 밸브 위치가 다시 87.5% 또는 12.5% 위치로 돌아오면 작업이 완료됩니다.
Reply #42019-07-26
제가 한 번 돌리자, 밸브가 모두 열렸습니다.위/아래 버튼을 눌러도 반응이 없음(중앙 제어장치에서 90도 개방 신호가 전송됨)
Reply #52019-07-26
왜 그 밸브를 돌리자마자 전부 열렸을까요?
Reply #62019-07-27
만약 MAN으로 설정하면, 조절 밸브의 멤브레인이 직접 감압 밸브에서 공급되는 공기를 필터링합니다.밸브가 완전히 열려 있다는 것은 가스 작동식 밸브라는 뜻입니다. AUTO로 돌리면, 이것이 위치기기의 출력입니다.회전하여 AUTO 상태로 돌아간다면 정상적으로 작동해야 하며, 포지셔너에 문제가 없는 한 정상적으로 사용할 수 있을 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.