DCS에 설정된 연동 기능에 대해 SIL 평가를 수행해야 하는가?

2019-07-24View Original

Thread Content

RT, 회사는 당분간 가동 중인 장치들에 대한 SIL 평가 작업을 진행할 예정입니다. 특히 중요도가 높은 두 가지 유형의 장치는 반드시 SIL 평가를 완료해야 합니다. 이미 SIS 시스템이나 ESD 시스템이 설치된 경우에는 연동 회로를 기준으로 등급을 판정할 수 있습니다.장치 내에 연동 회로가 없거나 연동 회로가 DCS 시스템에 설치된 경우, SIL 평가 작업은 어떻게 수행해야 할까요?무엇을 근거로 SIL 평가를 진행해야 할지, 전문가 여러분의 조언을 부탁드립니다.
Reply #22019-07-24
먼저 HAZOP을 실시하여 위험 등급을 확인한 다음, 필요한 SIL 등급을 결정해야 하지 않을까요?
Reply #32019-07-24
문제없을 것 같습니다. 먼저 HAZOP 분석을 진행한 다음 SIL 등급을 결정하고, 마지막으로 각 제어 회로에 대해 SIL 등급 검증을 거칩니다. 만약 일부 연동 기능이 DCS 시스템에 있더라도 SIL 등급 요구사항을 충족할 수 있다면 문제가 없습니다.구체적인 문제는 구체적으로 분석해야 합니다.
Reply #42019-07-25
연동 회로는 SIS이든 DCS이든 상관없습니다.주로 정기적으로 Hazop 분석을 실시한 뒤, 그 결과를 바탕으로 LOPA 분석을 진행합니다. 마지막으로 분석 결과에 따라 SIF 회로를 결정하는데, 현재는 일반적으로 SIL1 이상으로 평가되는 경우에만 SIS 시스템에 통합되며, SIL1에 미치지 못하는 그 외의 중요도가 낮은 경우들은 DCS에 통합될 수 있습니다.중요한 것은 LOPA 분석을 통해 SIL 등급을 결정하는 것이며, 원래 그것이 어디에 있었는지와는 관련이 없습니다!
Reply #52019-09-10
중점적으로 관리해야 하는 위험한 공정에 대한 요구사항에 따라, 해당 기준을 충족하는 위험한 공정에는 안전 계장 시스템을 설계해야 합니다. 만약 위험한 공정인데 SIS 시스템이 없다면 반드시 설치해야 합니다.구체적인 법규 조항은 규범을 참조하시기 바랍니다.
Reply #62019-09-15
SIL 등급은 SIF 기능의 안전 무결성을 평가하는 것으로, 해당 연쇄 반응이 안전 계측 기능에 해당한다면 위험 상황에 따라 LOPA 분석을 수행할 수 있습니다. SIL 1 이상에 도달하면 SIS 시스템을 도입해야 합니다.SIS 시스템과 BPCS의 가장 결정적인 차이점은 서로 독립적이라는 점이며, SIS의 안전성이 더 높아 비용도 더 많이 듭니다.
Reply #72020-08-19
저희는 베이징 루니안 푸켄 공정기술 주식회사입니다. 저희 회사는 석유화학 산업 분야의 공정 안전 관리 컨설팅 업무를 주로 수행하고 있습니다. 구체적으로는 “두 가지 중요한 요소와 하나의 심각한 위험 요소”와 관련된 설비에 대한 HAZOP 분석 및 안전 계측 시스템의 SIL 평가, 화학 기업의 안전 진단(잠재적 위험 요소 파악), 이중 예방 체계의 구축 및 실행, 안전 표준화 체계의 구축 및 실행, 공정 안전 관리 체계인 PSM 등을 다룹니다. 저희에게는 귀사의 안전한 생산을 지원할 전문적인 팀이 있습니다.연락처: 18513759261 (자커운).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.