온도계 설치 위치와 절류부와의 거리에 관하여

2019-07-24View Original

Thread Content

1. 저항부의 상류에 온도계를 설치할 때, 온도계와 저항부 사이의 직선 구간의 길이는 다음 규정을 준수해야 합니다: a. 온도계의 삽입 부분 또는 보호관의 직경이 0.03D 이하인 경우, 그 길이는 5D 이상이어야 합니다. b. 온도계의 삽입 부분 또는 보호관의 직경이 0.03D에서 0.13D 사이인 경우, 그 길이는 20D 이상이어야 합니다; 2. 저항부의 하류에 온도계를 설치할 때, 온도계와 저항부 사이의 직선 구간의 길이는 파이프 내경의 5배 이상이어야 합니다. 출처: GB50093-2013 자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.