Thread Content
이것은 뭐죠? 화가 나면 어떤 효과가 있나요?
잠금 밸브, 공식 웹사이트에 설명이 있습니다. http://www.koso.com.cn/searchitem.asp?id=203
사진이 완전하지 않아서, 아마 잠금 밸브이고 공기 공급에 문제가 있어서 밸브가 그 자리에 머물러 있는 것 같습니다.
록밸브는 설정된 공기압에 따라 공기 루트의 개폐를 제어합니다.
이건 정상적인 상황에서는 드나들 수 없는 건가요?하지만 흡기 압력이 특정 값보다 낮을 때, 입구와 출구가 연결된다면, 그런 경우입니다.이 특정 압력 값은 출고 시에 고정되는 건가요?아니면 나중에 직접 조절한 건가요?
【4층 답변】 이건 정상적인 상황에서는 드나들 수 없는 건가요?하지만 흡기 압력이 특정 값보다 낮을 때, 입구와 출구가 연결된다면, 그런 경우입니다.이 특정 압력 값은 출고 시에 고정되는 건가요?아니면 나중에 직접 조절한 건가요?
【4층 답변】 이건 정상적인 상황에서는 드나들 수 없는 건가요?하지만 흡기 압력이 특정 값보다 낮을 때, 입구와 출구가 연결된다면, 그런 경우입니다.이 특정 압력 값은 출고 시에 고정되는 건가요?아니면 나중에 직접 조절한 건가요?
사진에 있는 이 모델의 차단 밸브는 정상적인 상황에서는 입구와 출구가 연결되어 있습니다. 하지만 입구의 압력이 낮아지면 입구와 출구의 연결이 끊어집니다.
문제는 제가 오늘 테스트할 때, 연결된 인터페이스를 분리해 보니 작동하지 않았다는 것입니다.가스 루트는 그림과 같으며, 중간에 있는 가스 제어 밸브 위쪽에는 가스 공급원이 연결되어 있고, 아래쪽으로는 두 개의 가스 제어 밸브의 배기구로 연결됩니다(처음에는 제가 잘못 본 줄 알았습니다).록밸브에서 두 개의 공압 밸브의 신호 포트로 연결됩니다.만약 잠금 밸브가 계속 열려 있다면, 이 두 개의 공기 제어 밸브가 공기의 흐름을 막아버립니다.
이 게시글은 마지막으로 qq_zz925925가 2019-7-25 19:23에 수정했습니다
그림은 아래 10층에 있어요. 휴대폰 앱으로는 올릴 수 없어요
그림은 아래 10층에 있어요. 휴대폰 앱으로는 올릴 수 없어요
잠금 밸브: 계측용 가스 공급 시스템에 장애가 발생할 경우, 잠금 밸브가 자동으로 레귤레이터와 밸브 사이의 연결을 차단하여 밸브가 원래 위치에 그대로 유지되도록 합니다. 이를 통해 공정이 정상적으로 진행될 수 있으며, 가스 공급 문제가 해결된 후에야 다시 정상적으로 작동하게 됩니다.잠금 밸브는 중요한 자동 제어 회로에서 안전 보호 장치로 사용됩니다.
중간의 공기 제어 밸브 위쪽에는 공기 공급원이 연결되어 있고, 아래쪽으로는 두 개의 공기 제어 밸브의 배기구로 연결됩니다. 즉, 위쪽의 그 구멍은 3번 구멍입니다(처음에는 제가 잘못 본 줄 알았습니다).록밸브에서 두 개의 공압 밸브의 신호 포트로 연결됩니다.만약 잠금 밸브가 계속 열려 있다면, 이 두 개의 공기 제어 밸브가 공기의 흐름을 막아버립니다.
무슨 말인지 이해가 안 돼요.원래 무슨 문제였어?이제 공기 제어 방향 밸브로 교체했는데, 정상적으로 사용할 수 있나요?