HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

신규 설비 각 단계의 계측기 투입 시 주의사항

2019-07-26View Original

Thread Content

새로운 설비가 완공된 후에는 공정 파이프라인에 대해 먼저 청소, 세척, 산세척과 같은 처리가 이루어지며, 물을 이용한 테스트나 열을 이용한 테스트와 같은 단계도 거쳐야 합니다. 계측 장비 분야의 경우, 계측 장비의 설치 및 조정은 파이프라인과 장비들이 모두 설치된 후에야 시작됩니다.새로 설치되는 장비가 처음부터 정상적으로 가동될 때까지, 현장에 있는 각종 계측기들의 설치, 조정, 운용 과정에서 주의해야 할 사항은 무엇일까요?예를 들어, 청소 단계에서는 구멍이 있는 판을 제거해야 하며, 그렇지 않으면 판이 손상될 수 있습니다......... 여러 전문가분들의 의견과 조언을 환영합니다.
Reply #22019-07-26
조절밸브를 제거하고, 제거하지 않으면 부선을 통해 가도록 하세요. 그렇지 않으면 가동 중에 내부 누수가 심각해집니다.
Reply #32019-07-26
이 게시물은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2019-7-26 17:32에 수정했습니다. 설치할 때는 설치 절차가 있고, 운영할 때는 운영 절차가 있으며, 점검할 때는 점검 절차가 있습니다. 자신이 담당하는 범위의 작업 절차에 따라 행동하면 되는데, 그게 목적에 맞기 때문입니다.모호하고 비현실적인 추측을 피하기 위함입니다.예를 들어, 유량 계측용 슬리브를 청소할 때 제거해야 하는 이유는 날카로운 모서리가 손상될까 봐서가 아니라, 슬리브가 방해가 되어 청소가 어려워지고, 또한 슬리브의 플랜지에 있는 유로가 막히기 때문입니다. 사실 핵심은 어떤 부위에서 계기에 손상을 줄 수 있는 공정이 이루어지는지이며, 그러한 것은 금지되어야 합니다.예를 들어, 청소할 때 사용하는 계측관도 나중에 다시 청소해야 하며, 초기에 청소하면 쉽게 막힙니다.특수 온도, 분석 등의 계측기는 반드시 지정된 범위 내에서 사용해야 합니다.다른 규정들도 있을 것입니다.짝퉁 도적들을 만나지 않는 이상, 현장에서 감독할 수 있는 능력이 필요하다.단순히 무엇을 주의해야 하는 게 아니라, 내용이 너무 많아요.이 부분은 모두 계약서의 기술 협약 내용입니다.계약의 이행자로서는 반드시 약정 조항을 참고해야 합니다.예를 들어, 관련 설명서의 제공, 설명서에 명시된 올바른 사용 방법 및 주의사항 등이 모두 그 안에 포함되어 있습니다.많이 보고 많이 쌓아가는 것, 이것들이 주의해야 할 핵심입니다.설명서를 다 읽으면 당신의 문제는 해결됩니다. 다른 사람 뒤를 따라가며 ‘경험’을 얻으려고 작은 메모장을 들고 다니는 것은 바람직하지 않습니다. 모든 것이 설명서에 나와 있습니다.한번 해보세요 :)
Reply #42019-07-27
우리는 신공장 신규 프로젝트라서 아직 모든 것이 제대로 갖춰져 있지 않습니다.이런 규정이 있나요? 하나 보내주실 수 있나요?920094990@qq.com, 감사합니다
Reply #52019-07-27
신규 프로젝트는 조기에 자료를 수집하여 파일을 만들고 관리해야 합니다.당신이 원하는 모든 것은 장비 설명서에 나와 있습니다. 각 장비에는 포장 서류와 관련 목록이 동봉되어 있습니다.표를 만들어서 빨리 관리해 보세요.
Reply #62019-08-16
《GB50093 자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범》을 참조하십시오
Reply #72019-08-17
GB50093 자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범을 받아왔습니다. 감사합니다
Reply #82019-09-03
규범은 다 있잖아, 굳이 이런 일을 하나?
Reply #92019-09-04
프로젝트 규모가 크다면 절반은 서드파티 디버깅 센터에서 착공을 지원해 주지만, 자료 정리는 스스로 해야 합니다.
Reply #102019-09-16
가능하다면 분해하여 단락시키는 것이 가장 좋습니다. 만약 그럴 수 없는 상황이라면, 조절 밸브만 분해하고 스위치 밸브는 모두 열어두면 됩니다
Reply #112019-09-16
가능하다면 분해하여 단락시키는 것이 가장 좋습니다. 만약 그럴 수 없는 상황이라면, 조절 밸브만 분해하고 스위치 밸브는 모두 열어두면 됩니다
Reply #122019-09-24
위에서 말한 것들은 모두 맞아요…… 하지만 원글 작성자가 경험담을 원하고 국가 표준은 살펴보고 싶지 않다면…… 그럼 제 생각을 말해볼게요~!제가 말할 수 있는 것은… 1. 대구경 조절밸브의 청소 과정에서도 분해하지 않습니다. 대부분의 석유화학 기업들에서는 청소할 때 12인치 이상의 밸브는 거의 분해하지 않습니다(리프팅이 필요하기 때문입니다). 그냥 개도를 100%로 설정한 채로 청소를 마칩니다… 2. 석유화학 기업에서 청소 및 압력 테스트를 할 때는 계측기의 근처에 있는 밸브들을 모두 닫아두는 것이 좋습니다. 이건 경험적으로 알려진 방법입니다… 3. 계측기들은 미리 하나하나 조정을 마쳐두는 것이 가장 좋습니다. 물을 공급할 때까지 기다렸다가 조정하면 매우 번거로울 것입니다. 4. 각 공급업체가 물품을 공급할 때, 때때로 자료가 완전하지 않은 경우가 있습니다. 감리자도 가끔은 그냥 넘어가기도 합니다. 하지만 우리는 계측기 기술자로서 계측기에 관한 모든 자료를 반드시 완벽하게 수집해야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 설비를 가동할 때 문제가 생길 것입니다. 5. 계측기의 검수는 세심하게 진행해야 하며, 모든 공급 품목은 설계 단위가 작성한 시공도나 준공도와 관련이 있습니다. 검수 시 샘플을 추출하여 설계 단위가 제공한 시공도와 일치하는지 확인해야 합니다.물론 현장에서 직접 감독한다면 이 단계는 생략할 수 있습니다… 6. 청소용 오리피스와 오리피스형 저항 요소는 다른 것이니 혼동하지 마세요. 7. 더 이상 기억나지 않아요……
Reply #132019-09-29
맞아요. 모든 부서는 해당하는 기준에 따라 업무를 수행하면 되고, 약간의 경험을 더해 그 기준을 잘 활용하면 됩니다
Reply #142019-10-09
공판 유량계를 청소할 때는 먼저 임시 블라인드 밸브를 사용하고, 가동 전날에 정식 블라인드 밸브로 교체합니다
Reply #152019-10-09
GB 50093은 설치 및 조립을 위한 규정입니다. 설비가 실제로 가동되는 경우에는 이 규정에서 명확히 규정하지 않습니다. 실제 공사 현장에서는 시간을 단축하거나 인력을 절약하고, 공사 속도를 높이기 위한 여러 가지 이유로 실제 운영 방식에 상당한 변화가 생길 수 있습니다. 하지만 기본 원칙은 반드시 준수해야 합니다: 1. 설치나 청소를 할 때는 원칙적으로 설비가 손상되어서는 안 됩니다. 어떤 단계에 있든, 물로 세척하거나 증기/질소를 사용해 파이프라인을 청소할 때는 계측 장비를 반드시 보호해야 합니다. 파이프라인이 완전히 깨끗한지 확인한 후에야 청소를 진행해야 합니다. 확신이 서지 않는다면 절대로 시도해서는 안 됩니다. 이는 밸브, 유량계 등의 설치에 있어 매우 중요합니다; 2. 각종 압력 시험의 경우, 일반적으로 장비나 파이프라인의 압력 시험에서는 1.5배의 압력이 가해져도 우리가 사용하는 모든 계측기들은 이를 견딜 수 있습니다. 하지만 시험에 사용되는 물질의 청결도에 주의해야 합니다. 이 점도 앞서 언급한 원칙과 마찬가지로, 확신할 수 없다면 반드시 해체해야 합니다; 3. 계측 장비가 측정 범위를 초과하지 않도록 반드시 주의해야 합니다. 청소나 압력 테스트 등을 할 때는 대부분 물을 사용하는데, 차압계의 경우에도 오랫동안 측정 범위를 초과한 상태로 두어서는 안 됩니다. 첫 번째 항목과 마찬가지로, 원칙적으로 장비를 손상시켜서는 안 됩니다. 여기서 한 가지 더 말씀드리자면, 단순히 눈으로 보고 장비가 손상된 것으로 판단되는 경우뿐만 아니라, 장기간 비정상적인 측정 범위 내에 있으면 그것도 장비에 손상을 주는 것으로 간주됩니다; 4. 연운의 경우, 일반적으로 연운의 목적은 동력 장비의 작동 상태나 계측기의 추세를 확인하는 것이지, 계측기의 정확도를 검증하기 위한 것이 아닙니다. 연운에 사용되는 매체나 작동 조건이 다르기 때문에, 이때 많은 계측기들이 “비정상적인” 상태에 있게 됩니다. 그러므로 반복적으로 계측기를 교정할 필요는 없으며, 이때는 공정 관련 요소들을 고려해서 판단해야 합니다; 5. 기밀성 시험 시, 계측기는 모두 참여해야 합니다(단, 측정 범위가 매우 낮은 일부 장비는 제외되며, 이는 주로 압력 측정을 위함입니다). 그렇게 함으로써 최종 설치나 재조립 과정에서 특정 부분이 제대로 조여지지 않아 원료가 누출되는 것을 방지할 수 있습니다; 6. 설비가 가동되고 프로젝트가 마무리 단계에 이르러 원료를 투입해야 할 때, 기본적으로 90% 이상의 계측 장비들은 이미 정상적으로 가동되어 있어야 합니다. 단, 작동 조건이 안정해져야만 가동할 수 있는 장비나, 물을 제거하고 공기를 배출한 후에야 가동할 수 있는 장비들은 예외입니다. 이러한 장비들은 설비의 안전에 영향을 주지 않는 한 즉시 사용할 수 있습니다. 반면, 설비의 안전과 관련된 장비들은 공정의 진행 상황에 따라 가동 시기를 결정해야 하며, 작동 조건이 안정해진 후에야 가동됩니다; 7. 프로젝트가 정상적으로 건설되고 모든 단계가 요구사항에 따라 엄격하게 진행된다면, 계측기는 초기 설치 시에만 위치시키고 그 후에는 모두 제거해야 하며, 공정 전단부의 청소가 완료된 후에 다시 설치해야 합니다; 공정 건설 프로젝트의 대부분은 규격 요구사항을 엄격하게 준수하여 진행되지 않습니다. 현장 기술자나 감리원 등으로서 우리는 반드시 체크해야 할 과정들을 빠뜨리지 말고, 장비의 안전을 잘 지키는 것만으로도 충분합니다
Reply #162019-10-11
계기 회로 점검.연쇄 디버깅.조절밸브와 유량계를 분해하여 청소합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.