요코가와 DCS 시스템 제어 회로 패널에 IMAN 표시

2019-07-29View Original

Thread Content

요코가와 DCS 제어 회로 패널에 IMAN이 표시되는 것은 무슨 뜻인가요?IMAN이 표시될 때 시스템은 조절 밸브를 제어하기 위한 신호를 출력할 수 없습니다. 제 회선에 뭔가 문제가 생긴 건가요?현장 위치 표시기는 모두 정상입니다.
Reply #22019-07-31
순차 제어여야 하는데 수동 모드로 설정된 것 같습니다. 개별 출력은 가능한데, 순차 제어 모듈은 작동하지 않습니다
Reply #32019-08-23
우연한 기회에 문제의 원인을 찾아냈습니다.다른 밸브를 조정하는 과정에서 포지셔너의 회로를 분리한 뒤 정전 오류의 동작 방향을 확인했는데, 회로를 복구하자 DCS의 컨트롤러 FIC에 IMAN이 표시되어 정상 모드로 돌아가지 않았습니다.FV의 제어판은 정상적으로 표시되며, 밸브를 제어할 수 있습니다. 제조사의 답변은 다음과 같습니다: “IMAN”이란 다운 사이드 연결 기능 블록이 MAN 모드에 있음을 의미합니다. 713FV803 패널을 패널 자체에서 CAS 또는 AUT 모드로 설정해 보십시오.
Reply #42019-09-01
시리얼 모듈을 “MAN”에서 “AUT”로 변경합니다”
Reply #52019-09-01
시리얼 모듈을 “MAN”에서 “AUT”로 변경합니다”
Reply #62019-09-02
수동으로 초기화 상태를 설정하는 것입니다. 순차 회로의 경우, 주 회로는 자동 모드(AUT)가 아닌 상태이며, 보조 회로는 CAS 상태에 있는 것으로 보입니다.정상 작동: 주회로는 aut에, 부회로는 cas에 설정하세요!:)
Reply #72024-03-12
단일 회로에서도 IMAN이 발생한다면 그 이유는 무엇인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.